www问答网
所有问题
当前搜索:
消防压力开关怎么接线
消防
喷淋湿式报警阀上的
压力开关怎么接线
答:
压力开关
的线传输信号是直接到
消防
主机,2没有消防主机,单独消防喷淋系统能在接到火灾信号后独立运行,自动启动消防喷淋泵。消防排烟风机的启动一般是在发生火灾报警后,消防控制室的主机给控制模块一个信号,使其内部无源常开触点闭合.接通外部24V直流电源,接通后,再启动消防排烟风机控制柜内的24V中间继电器...
消防
这是报警阀上的
压力开关
,有四根线,两根红色,一黑一黄,接到模块...
答:
用万用表测出一对常开点(即4根线组成两对,常开点和常闭点,两根红线应该是相同的),接入模块的X1,X2常开端子即可。另:你的模块选型不对,
压力开关
使用输入模块即可(区别在输入模块不需要DC24V电源,也没有外控输出端子)
湿式报警阀
压力开关
4根线
怎么
接.
答:
四根线其性质是两组常开输出,
接线
时取其中的一对常开输出与输入模块连接就可以了,用万用表测一下就可以分出来。湿式报警阀
压力开关
常开输出线接
消防
输入模块K1 K2回答端子,当压力开关动作后模块向报警主机回答信号。同时接入喷淋泵控制柜压力开关启泵端子,压力开关动作后直接启泵。湿式报警阀由于阀瓣...
哪位大神能告诉我4根线数显
消防压力开关怎么接线
?
答:
四根线的粗的一对接启泵,细的接模块反馈。四根线的数字显示
压力开关
,也就是常说的用于
消防
泵房的低压压力开关,两组触点,一组用于动作直接启泵,另外一组连接输入模块反馈信号。
消防
三根线的
压力开关怎样接线
,求高人指点,谢谢
答:
简单,三根线里面有两根是公共和常开,接这两根。一组接模块。一组接泵控制柜。
压力开关怎么接线
答:
压力开关接线
时有两种接法,第一个使用连接电线的插头,插头这端插入插座A,电线端头接开关的第1及第3接线柱。再把第2及第4接线柱连接到插座B,增压泵电源连接插座B。第二种方法是断开电源把电源插头一端接开关的1、3号柱,再把2、4号柱连接电源线另一端。安装压力开关之前,应先检查各个固件是否...
数显
压力开关怎么接线
答:
数显
压力开关
适合
消防
之用,压力范围0---2.5mpa,左边接直流电源12v,右边接控制电路,实质是一个压力传感器。
低压
压力开关接线
图
答:
如图所示:规范上没有把
压力开关
细分,实际上习惯把水泵出水管上的压力开关称为低压压力开关。低压压力开关安装在
消防
水泵的出水管上,没有火情的时候,水泵出水管上的水也是处于静止状态,水泵出水管上的压力比较大。一旦火情出现以后,打开消火栓或者喷头破裂喷水灭火,在水泵启动之前,由于系统官网的水参与...
消火栓泵喷淋泵起泵压力表和喷淋泵
压力开关
是
怎么接线
的?
答:
压力
开共4根线:一对线直接接报警模块反馈,一对线直接到泵控制柜启泵端 电接点压力表一共3个端子:一个接上限,一个接下限,一个公共,三根线直接到稳压控制箱相应的端子就可以。喷淋泵:喷淋泵(英文名Sparypump)主要是石油钻井用泥浆泵配套的设备,喷淋泵的作用是在泵的运转过程中对缸套、活塞...
压力开关怎么接线
?
答:
问题一:
压力开关怎么接线
压力开关接线如图,压力开关触点不可以直接驱动负载,需要加中间继电器进行触点隔离。三个触点,上限、下限、公共点。问题二:压力开关接线图 压力开关采用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送电路,再经专用 CPU模块化信号处理技术,实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制...