消防
火灾自动
报警
系统中的
点位
数量是怎样计算的,烟感,温感,手报,消报...
答:
不太清楚,我也刚入门,今天安装的营口天成的烟感是5米一个温感是5·5米一个,手报是距离地面1.5米,声光是距离地面2.3米,知道的大概就是这些
消防报警
主机有没有明确规定带多少个点
答:
《火灾自动
报警
系统设计规范》(GB50116-2013 )中规定:1、任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量。2、任一台
消防
联动控制器地址总数或火灾...
消防报警
系统由哪几部分组成?
答:
消防报警
系统主要由以下几部分组成:一、传感器与探测器:消防报警系统的传感器与探测器是系统中最重要的组成部分之一。传感器的作用是检测环境中的火源或烟雾等异常情况,并将这些信号转换成电信号供系统处理。常见的传感器与探测器包括烟雾探测器、温度传感器、气体探测器等。二、控制器与主机:控制器与主机...
消防
工程计算
点位
怎样算
答:
2、按
点位
计算:55元/点。 四、泵房包工计算 1、35千瓦以下每台泵安装1200~1300元/台。2、35千瓦以下每台泵安装1500元/台。 3、按制柜按点位计算每个点位:1200~1500元/点。消防按点是指的是
消防报警
系统安装人工清工费或者综合报价按照报警设备具体的点位计算的一种计算方式...
消防
按点是
什么
意思
答:
这个指的是
消防报警
系统安装人工清工费或者综合报价按照报警设备具体的
点位
计算的一种计算方式,所谓点就是探测器、按钮、声光报警器、模块、隔离器等消防设备的数量称为点位
消防
编码顺序及口诀
答:
消防
编码顺序通常是按照回路模块的
点位
数进行编码,以便于维护和查找。以下是一种常见的消防编码顺序及口诀:1.
报警
设备:烟感、温感、手报、声光报警器等;2.联动设备:切电、应急、卷帘门、消火栓等;3.区域编码:以区域中文名称前2个汉字的大写首字母表示,如车间用CJ、加工厂用JG表示;4.同类区...
消防
喷淋75元一个
点位
包括做那些部位?
答:
报警阀组后面的管道及支架,喷头管路,喷头,试压,调试等全部的,不
含报警
阀组前端的。
一台火灾
报警
控制器能管多少个
点位
答:
第3.1.5条“任bai一台火灾
报警
控制器所连接的火灾探测du器、手报、联动模块等设备总数和地址总数均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量”。2、理解:据此控制器的每一条总线回路,有两个限制条件:即,回路接可寻址设备点数不应超过(1-...
火灾
报警
的要点是
什么
?
答:
火灾
报警
的要点共有以下七点:1、要牢记火警电话“119”,
消防
队救火不收费。2、接通电话后要沉着冷静,向接警中心讲清失火单位的名称、地址、
什么
东西着火、火势大小、以及着火的范围。同时还要注意听清对方提出的问题,以便正确回答。3、把自己的电话号码和姓名告诉对方,以便联系。4、打完电话后,要...
一个
消防
灌和9个温感是一体的,这算1个
点位
,还是算9个点位。
答:
按照
消防报警点位
划分规则,烟感温感等探测器、手报、声光、模块等编码设备计入回路,算是点位,所以应该是9个点位