www问答网
所有问题
当前搜索:
消防报警点位都含什么
商业
消防报警
回路
点位
有明文规定预留多少嘛?
答:
有的,《火灾自动
报警
系统设计规范 GB50116-2013 》中3.1.5 有明确规定:任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量;任一台
消防
联动控制器地址...
火灾
报警
联动一体机落地 5000点以外这个5000点是
什么
意思
答:
是指控制器能带的
点位
(编码设备)数量,如探测器、模块、声光等。不过按照新规范,一台控制器最多带3200点。
消防报警
系统由哪几部分构成
答:
3、警报装置 在火灾自动
报警
系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置。它以声、光音响方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾措施。4、控制设备 在火灾自动报警系统中,当接收到火灾报警后,能自动或手动启动相关
消防
设备并显示其状态的设备,称为...
火灾
报警
控制器连接多少点合适?
答:
《火灾自动
报警
系统设计规范》(GB50116-2013 )中规定:1、任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量。2、任一台
消防
联动控制器地址总数或火灾...
消防
安装工程怎样计算
点位
?
答:
2、按
点位
计算:55元/点。 四、泵房包工计算 1、35千瓦以下每台泵安装1200~1300元/台。2、35千瓦以下每台泵安装1500元/台。 3、按制柜按点位计算每个点位:1200~1500元/点。消防按点是指的是
消防报警
系统安装人工清工费或者综合报价按照报警设备具体的点位计算的一种计算方式...
消防报警
主机都由哪些部分
什么
组成?
答:
消防报警
主机的组成主要包含有主电、联动电源、打印机、驱动器,直控盘,总线控制盘,消防广播,消防电话主机,还有备用电池这些器件。一般在购买消防主机时这些器件都是配成一整套的作为一件火灾报警控制器出售。火灾报警控制器按监控区域分可分为区域型和集中型两种。区域报警控制器是负责对一个报警区域...
我是问
消防
电里的规范,一组能带多少个温感
点位
?
答:
这个规范规定的是每个
报警
回路不超过200的点位(
点位
置的是探测器、按钮、声光、模块等) 每32个
点位
设置一个隔离器,其中每个回路联动点位不超过100个;每台报警主机不超过3200点位,其中联动点位不超过1600个。
火灾自动
报警
系统128点是
什么
意思
答:
这个指的是
消防
自动
报警
主机最多可接的外部设备
点位
,也就是说最多可开通128个点位(设备号),但不要认为只可以接128个设备,因为有些探测器是非编码的,可以用一个输入模块外接多个探测器,但却只占用一个点位号,但这种安装多数用在大型车间或厂房主要是空旷场所 ...
消防报警
控制器都是由
什么
组成?
答:
火灾
报警
控制器由显示屏、操作面板、指示灯、喇叭、驱动板、回路板、接线端子、总线控制盘、多线控制盘、打印机、主机电源、备用电源等组成。
消防
安装工程怎样计算
点位
?
答:
2、按
点位
计算:55元/点。