www问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟管道
请解答:
消防排烟
风管能否与空调通风
管道
共用
答:
肯定不能啊,空调通风是为了改善室内空气质量和温度而降室外空气通过和室内空气混合处理之后送入室内的,
消防排烟
风管只有在出现火灾的情况下使用,将烟排出。二者分为2个不同的系统,一般排烟风管比空调风管大得多的。所要求风管的材质不同,有些空调风管还需要保温措施的。
通常有哪些
管道
?
答:
电力电缆或光纤通信线缆桥架:电力电缆是用于传输和分配电能的电缆,电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。排烟风管 :是将室内的烟尘通过抽风机械排到室外,由于烟尘经常粘在管道上,
排烟管道
需要经常清洗。排烟管道应用范围很广,包括酒店,工厂等等。通风风管 ...
防
排烟
系统的风管用什么材料做?
答:
75的镀锌铁皮,如此以此类推1000-1250(1.0)、1250-2000(1.2)。
消防
防
排烟
系统加装拒绝可查阅《通风与空调工程施工质量竣工验收规范》GB50243-2002设计规范。制作消防防烟囱风管必须使用镀锌铁皮,排烟系统铁皮风管厚度省辖市中压,防烟与排烟系统中的
管道
、风口及阀门等必须使用不燃材料制作。
消防排烟
风管,这个红色的是什么阀门?建筑工程,地下室排烟
答:
4.2.2 不论是竖向布置的走道排烟系统还是水平式布置的房间排烟系统,均应在排烟支管与竖风道连接处设置280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟防火阀设置常开或常闭,对于房间排烟系统,当负担一个防火分区的
排烟管道
带多个防烟分区的排烟口时,应在该防火分区干管上设常开的排烟防火阀,同时各防烟分区...
排烟管道
一般用什么材料?
答:
钢板风管。不同楼层的厨房油烟通过同一主管道排出,离出口近的楼层厨房排烟效果较好,而较低楼层的厨房排烟不通畅。
排烟管道
安装在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时,排烟管道中的一段会低于整体排烟管道平面,在使用一段时间后,由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中,直接影响排烟通畅。
排烟管道
需不需要加管道垫木?
答:
我们日常的经验告诉我们风管管道不用加垫木,因为不会出现冷凝水。空调回水管需要加垫木但是空调回水管是一定要加的。保温木托保温木托|保温垫块使用于固定木托和管道的安装架接作用、并能做
消防管道
安装,用上等木材为材料,在传统木托码的基础上经过设计改良,内部结构严密,空气对流少,木材已浸泡过防腐剂,可...
排烟
防火阀安装在排烟系统的
管道
上,动作温度为( )。
答:
1. 安装位置:排烟防火阀应安装在
排烟管道
的合适位置,通常选取在楼梯间、走廊、通道等易燃易爆区域的出口处。2. 温度传感器:排烟防火阀通常配备了温度传感器,用于感知周围温度的变化。安装时,要确保温度传感器与管道接触良好,能够准确地感知温度变化。3. 电气连接:排烟防火阀通常需要与
消防
控制系统或...
消防排烟管道
使用9501密封有规范依据吗?
答:
这个没有的,这个要求的是
消防排烟管道
有严密性要求的,一般接口处都是采用防火密封胶处理的。
通风管道和
排烟管道
是一样的吗?如果有区别怎么区分?
答:
通风管道,
排烟管道
,中央空调管道,怎么分辨高压中压低压 根据系统工作压力判断,低压系统风管小于或等于500Pa,中压风管系统为大于500Pa小于等于1500Pa,高压风管为大于1500Pa。排烟管道的钢板厚度一律按高压管道考虑,漏风量允许值按中压风管考虑。请问地下室停车场
消防
强排烟管道和空调通风管道有什么...
防火阀的70度防火阀是干什么的?
视频时间 2:70
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜