www问答网
所有问题
当前搜索:
消防控制室应显示的内容
火灾自动报警系统组成及其工作原理是什么?
答:
火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的。原理:具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警
控制
器,并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散,控制器记录火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现...
什么是
消防
中控
答:
消防中控,
消防控制室
(消防中控室)。消防中控员持有消防中控本(消防中控上岗证)。从事主要工作包括:消防安全检查;消防控制室监控;建筑消防设施操作与维护;消防安全管理等。【相关工作】负责日常信息事务接收、分流、分发、跟踪处理,总机接听、转接工作。负责日常业主户内、公共区域报修工作的安排记录工作...
消防控制室
怎样联动启动警铃和消防广播啊?
答:
1次或2次消防应急广播播放的交替工作方式循环播放。在
消防控制室应
能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统,并应能监听消防应急广播。在通过传声器进行应急广播时,应自动对广播
内容
进行录音。消防控制室内应能
显示消防
应急广播的广播分区的工作状态。
消防
中控员需要的常识
答:
2.附设在建筑物内的
消防控制室
,宜设置在建筑内的首层或地下一层(采取防水淹措施),并宜布置在靠外墙部位;3.不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;4.疏散门应直通室外或安全出口;5.消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与
显示
功能以及向远程监控系统...
消防
法关于消防中控
室的
规定
答:
法律分析:(一)应实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人,值班人员应持有
消防控制室
操作职业资格证。(二)消防设施日常维护管理应符合GB 25201《建筑消防设施的维护管理》的要求三)应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态四)应确保...
消防
规范中广播消防报警是分区报警还是全区报警
答:
当然是分区报警,这样定位更准确。
火灾报警系统怎么调试
答:
f项:测试控制器电源转换功能:切断主电源,能自动转换到备用电源,主电源恢复时,能自动转换到主电源。主、备电源工作状态指示正常。(3)检测设备:感烟(温)探测器功能试验器、秒表。2、
消防控制室
图形
显示
装置(1)维护要求:a、消防控制室图形显示装置应能接收火灾报警控制器和消防联动控制器发出的故障报警信号、火灾报警...
消防
检查一般需要检查什么
内容
答:
二、
消防控制室
检查 1、值班人员不少于2人,经过培训,持证上岗;2.有每日值班记录,记录完整准确;3.有设备检查记录,记录完整、准确;4.值班人员能掌握消防控制室管理和应急程序(附后)并熟练操作消防设备;5.消防设备运行正常,能正确
显示
火灾报警信号和消防设施的动作、状态信号,并能正确打印相关信息...
消防控制室
规范要求gb25506
答:
主要设备 消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形
显示
装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。
消防控制室应
设有用于火灾报警的外线电话。消防控制室内严禁穿过与消防设施无关...
消防控制室的
正常照度是多少
答:
通常在控制室用的300LX,但是主要控制室基本都是用500LX的。建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:1 、疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx;2 、人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx;3 、楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;4 、
消防控制室
、消防水泵房、自备...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜