建筑火灾
消防控制室的
设置要求有哪些?
答:
1、
消防控制室应
设置在一楼或地下一层,其出口直通室外或距室外安全出口不超过20m;2、消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显标志;2、消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀;3、严禁无关的电气线路及管路通过;4、在其周围不应布置电磁干扰较强及其他影响消防...
消防
主机的状态
应当
在什么状态?
答:
明确应在自动状态。GB 25506-2010 《
消防控制室
通用技术要求》4.2.1的c条:“应确保火灾报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态。"此为强制性条款!手动状态是一个临时状态,只有在系统故障、检测、调试等工况下,也即非正常工作状态下才可短时间...
消防
检查一般需要检查什么
内容
?
答:
二、
消防控制室
检查 1、值班人员不少于2人,经过培训,持证上岗;2.有每日值班记录,记录完整准确;3.有设备检查记录,记录完整、准确;4.值班人员能掌握消防控制室管理和应急程序(附后)并熟练操作消防设备;5.消防设备运行正常,能正确
显示
火灾报警信号和消防设施的动作、状态信号,并能正确打印相关信息...
消防
报警
控制室
需要单独设置一个么,能直接在已有的控制室中进行消防报...
答:
消防控制室内设置的消防控制室图形
显示
装置应能显示本规范附录A 规定的建筑物内设置的全部消防系统及相关设备的动态信息和本规范附录B 规定的消防安全管理信息,并应为远程监控系统预留接口,同时应具有向远程监控系统传输本规范附录A 和附录B 规定的有关信息的功能。3.4.3
消防控制室应
设有用于火灾报警...
消防控制室
门口设置要求规范
答:
根据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)规定,
消防控制室
开向建筑内的门应采用乙级防火门,疏散门应直通室外或安全出口。
消防
安全隐患排查
内容
有哪些
答:
封闭楼梯、防烟楼梯及其前室的防火门向疏散方向开启,具有自闭功能,并处于常闭状态,平时因频繁使用需要常开的防火门能自动、手动关闭,平时需要控制人员随意出入的疏散门,不用任何工具能从内部开启,并有明显标识和使用提示,常开防火门的启闭状态在
消防控制室
能正确
显示
。法律依据:《中华人民共和国消防法...
超市库房和超市之间可以做防火卷帘吗
答:
所有的防火卷帘
应该
每周做一次检查和试验,试验内容包括。防火卷帘两侧的手动按钮的升、降、停试验。防火卷帘应能按照指令运行,运行应平稳,无阻滞,更不能出现帘板运行速度不均匀、帘板堆积甚至出轨现象。模拟火灾信号进行联动试验。要求防火卷帘应能按照正常程序下降,
消防控制室显示的内容
、部位应与实际...
消防
水池水箱必须有数字液位
显示
器吗,有强制性吗,哪个规范有说明_百 ...
答:
根据《建筑消防设施安装质量检验评定规程》(DB37/242—2008)标准试行版4.2.2第4条消防水池水位应能在
消防控制室显示
,和4.2.3第9条 消防水箱水位应能在消防控制室显示。该标准于2008年7月强制执行。配合数字显示仪可远距离(一般为4公里)遥测动态液位,直接用数字显示。数显仪兼 备声光报警功能。
消防泵房和
消防控制室
均要设置能
显示
即时水位的水位显示装置吗?
答:
要的。根据具体的相关规定:GB50974-2013第4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:2 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在
消防控制
中心或值班室等地点设置
显示消防
水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。注意这条规定:应有最高和最低报警水位。最低报警水位的意义:基于确保消防用...
消防
电源监控系统是什么,有什么含义?
答:
电源监控系统能够对
消防
设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压和电流等相关信息,从而判断消防设备电源是否有短路过错相等故障信息并报警和记录。通俗的讲就是检测电压稳定不,电流是否正常缺相。