消防控制室
是否需要安装喷淋?
答:
消防控制室的主要设备:消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形
显示
装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。
消防控制室应
设有用于火灾报警的外线电话。消防控制室内严禁穿过与...
消防控制室能
不能设在地下室
答:
消防控制室
设在地下一层
可以
。消防控制室附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑内的首层或地下一层(采取防水淹措施),并宜布置在靠外墙部位。消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形
显示
装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散...
消防控制室
要保证几个小时有人值班?
答:
用于接收、
显示
、处理火灾报警信号,控制相关消防设施的专门处所。具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置
消防控制室
。消防控制室设置要求:一、土建 1、单独设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;2、附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑内的首层或地下一层(采取防水淹措施),...
消防控制室
在确认火灾后
应能
控制电梯全部停于()?
答:
首层。这个规范要求的是确认火灾实现
消防
联动后所有的电梯都需要迫降到首层并打开轿厢门。区别就是消防电梯轿厢内不断电,普通电梯到首层开门后切断电源。
应急照明控制器在
消防控制室
地面上设置时,应符合下列规定:()。_百度知...
答:
【答案】:A、D、E 应急照明控制器在
消防控制室
地面上设置时,应符合下列规定: (1)设备面板前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m; (2)在值班人员经常工作的一面,设备面板至墙的距离不应小于3m。 (3)设备面板后的维修距离不宜小于1m。 (4)设备面板的排列长度...
一个学校能不能有两个
消防控制室
答:
根据查询消防界网站
显示
,综合体建筑可以设置两个
消防控制室
。消防控制室管理规定第四条:同一建筑物有两个以上产权、使用单位的,应明确共用消防控制室管理责任,对消防控制室实行统一管理,约定各自的权利义务。同一建筑物设有两个及两个以上消防控制室时,应当确定主控制室和分控制室,主
控制室应能
控制...
高层需要设
消防控制室
吗?
答:
设置
消防控制室
,不是对某些建筑,而是由建筑的火灾自动报警系统的形式所决定的。同时设置报警、喷淋,或者报警、排烟系统,或者以上三个自动报警系统全有的建筑需设置消防控制室。《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)第5.2.3.4条明确规定:集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人...
请教
消防控制室
一般设多大 尺寸?
答:
1、设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。2、在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。3、设备面盘后的维修距离不宜小于1m。4、设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。5、与建筑其他弱电系统合用的
消防控制
室内,消防...
消防
主机的状态
应当
在什么状态?
答:
明确应在自动状态。GB 25506-2010 《
消防控制室
通用技术要求》4.2.1的c条:“应确保火灾报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态。"此为强制性条款!手动状态是一个临时状态,只有在系统故障、检测、调试等工况下,也即非正常工作状态下才可短时间...
消防控制室
在确认火灾后,
应能
控制哪些电梯停
答:
应能
控制电梯全部停于首层。
消防控制室
为设有火灾自动报警控制设备和消防控制设备,用于接收、
显示
、处理火灾报警信号,控制相关消防设施的专门处所。具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。单独设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在...
棣栭〉