www问答网
所有问题
当前搜索:
消防控制室的控制设备应有
什么情况下设置
控制
中心火灾报警系统
答:
如果是集中报警系统,集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的消防控制室或值班室内,这里消防值班室不是必要的。规范要求集中报警系统应设置消防联动控制设备,如果设置了消防值班室,那消防控制设备就必须符合6.3.1(
消防控制室的控制设备应有
以下控制及显示功能)的要求。这时如果不设置...
消防控制室
是建筑内消防设施系统的什么中心?控制还是显示?
答:
2、消防控制室应能监控并显示建筑消防设施运行状态信息、显示消防安全管理信息,并向城市消防远程监控中心(以下称监控中心)传输相关信息。3、消防控制室对消防系统及
设备的控制
、显示、信息传输及信息记录均应满足本标准要求。4、两个及以上消防控制室联网时,上一级消防控制室应能显示下一级
消防控制室的
...
建筑火灾
消防控制室的
设置要求有哪些?
答:
2、
消防控制室的
门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显标志;2、消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀;3、严禁无关的电气线路及管路通过;4、在其周围不应布置电磁干扰较强及其他影响消防
控制设备
正常工作的设备用房。5、.单独设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;6、附设在建筑物...
消防
设施常见
设备
有哪些介绍
答:
为防止火灾危及消防控制室工作人员的安全,
消防控制室的
门
应有
一定的耐火能力(即为A类隔热防火门),并应向疏散方向开启,
应有
安全出口。 (二)
控制设备
功能 消防控制设备具备对消防水泵、防烟和排烟风机的启、停,除自动控制外,还能手动直接控制,火灾发生时,在自动情况下,会自动关闭对常开防火门、防火卷帘门、电动防火...
哪些建筑必须设置
消防控制室
?
答:
它一般是由火灾报警探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、消防电话、消防广播以及图形显示装置、联动
控制设备
以及报警控制设备组成。控制中心报警系统是指具有两个及两个以上的
消防控制室
(一般为建筑群),且设置有两个及两个以上的集中报警控制器。它的组成和集中报警系统一样只不过是具有多个做法...
消防控制室
配备的
消防设备
,需要具备的监控功能有?
答:
③大型建筑群要根据其不同建筑功能需求、火灾危险性特点和消防安全监控需要,设置2个及2个以上的消防控制室,并确定主消防控制室、分消防控制室,以实现分散与集中相结合的消防安全监控模式。④主
消防控制室的消防设备
能够对系统内共用消防设备进行控制,显示其状态信息,并能够显示各个分消防控制室内消防设备...
消防
联动
控制
包括哪几个方面
答:
联动的组成形式,一般可分为集中控制、分散控制与集中控制相结合两种形式,其控制方式有联动控制、非联动控制和联动与非联动相结合三种方式。1、消防联动控制系统包括消防联动控制器、
消防控制室
显示装置、传输设备、消防电气控制装置、
消防设备
应急电源、消防电动装置、消防联动模块、消防栓按钮、消防应急广播设备...
消防控制室
总线控制盘控制哪些
设备
?
答:
比如:对于防排烟系统,可以通过编程,设置总线控制盘的按键,一键启动某防烟分区的所有排烟口(阀)。也可以设置一键启动某防火分区所有前室的加压送风口 根据规范要求,消防水泵、防烟风机、排烟风机等重要
设备
,应具备在
消防控制室
(或值班室)手动直接控制的功能。这个功能总线控制盘不能满足要求,需要...
消控室设置的规范和要求
答:
2、
消防控制室
门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志。3、消防控制门严禁与其无关的电气线路及管路穿过。4、消防控制门周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防
控制设备
工作的设备。5、消防设置门上部要放置消防警报 二.
消防室
强弱电要求 按照相关规范要求,消防控制室只能放弱电柜,而且要和...
火灾自动报警中,哪些
设备
可以智能手动
消防
启动,哪些必须是多线制启动...
答:
按照你的说法应该是总线启动和多线启动。总线启动常见的可以有:声光报警器、
控制
模块(强切、电梯迫降、卷帘等)、广播模块。多线启动的有:泵(类)、排烟风机。