www问答网
所有问题
当前搜索:
消防控制室的控制设备应有
建筑中的各种
设备
用房该如何设置?
答:
消防控制室30~60m21.消防控制室应设置在首层或地下一层,用防火墙和楼板与其它部位隔开(耐火等级一级),并应有直通室外的安全出口。2.
消防控制室应有
容纳消防
控制设备
和值班、操作及维修设备的必要空间。3.消防控制室应不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。自动管(BAS)监控室...
消防控制
室内
设备
的布置有哪些规定
答:
为满足消防控制室值班维修人员工作的需要,便于设计部门各专业协调工作,参照建筑电气设计的有关规程,对建筑内消防
控制设备
的布置及操作、维修所必需的空间作了原则性规定,以便使建设、设计、规划等有关部门有章可循,使
消防控制室的
设计既满足工作的需要,又避免浪费。对消防控制室规模大小,各国都根据...
消防
强切是什么意思?
答:
问题一:消防强切是什么意思 切断所有与消防无关的照明及动力电,一般都叫非消防电源强切。问题二:我看有的有消防强切功能,有的没有,何时消防强切? 1、《火灾自动报警系统设计规范》对非消防电源的强切有明确的规定。设有火灾自动报警系统及
消防控制室的
建筑,其消防
控制设备应有
强切功能。2、建筑...
消防控制室
图型显示装置是什么??
答:
消防控制室
图型显示装置是消防报警主机,CRT显示器,打印机,消防电话主机,消防广播主机,功放,录音机,手动直接控制器,蓄电池备用电源。显示装置的主要功能有下面几点:接收火灾报警控制器和消防联动控制器发出的火灾报警信号或联动控制信号,并在3s内进入火灾报警或联动状态,显示相关信息。能查询并显示...
消防控制室
最多可以接几个消防报警主机?
答:
3、系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等
消防设备
的总数不应超过 32 点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。高度超过 100m 的建筑中,除
消防控制
室内设置
的控制
器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等...
两个
消防控制室
合并有什么要求
答:
有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的
消防设备
;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。
消防控制室的控制
、显示要求 消防控制室内的图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动
控制设
...
消防控制设备
对管网气体灭火系统
应有
哪些控制、显示功能?
答:
消防控制室
通用技术要求 GB 25506-2010 第5.3.4条规定:消防
控制设备
对气体灭火系统
的控制
和显示应符合下列要求:a) 应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;b)应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火门(窗)、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和...
消防
自动化
控制
系统有哪些组成部件?
答:
2.由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统统称为集中报警系统。适用于较大范围内多个区域的保护。3.由
消防控制室的
消防
控制设备
、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由...
消防
中控员需要的常识
答:
2.附设在建筑物内的
消防控制室
,宜设置在建筑内的首层或地下一层(采取防水淹措施),并宜布置在靠外墙部位;3.不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防
控制设备
正常工作的房间附近;4.疏散门应直通室外或安全出口;5.消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施
的控制
与显示功能以及向远程监控系统...
消防
中控室有几大操作系统
答:
消防中控室是建筑物的心脏。
消防控制室
(消防中控室)消防中控员持有消防中控本(消防中控上岗证)。职业定义 从事建筑物、构筑物消防安全管理、消防安全检查和建筑消防设施操作与维护等工作的人员,也是建筑物消防设施
的控制
中心。设施包括 远程火灾报警通信系统 自动火灾报警系统 消防广播通信系统 消防泵房 ...