www问答网
所有问题
当前搜索:
消防每个回路允许多少个点位
一个消防
灌和9个温感是一体的,这算1
个点位
,还是算9个点位。
答:
按照
消防
报警点位划分规则,烟感温感等探测器、手报、声光、模块等编码设备计入
回路
,算是点位,所以应该是9
个点位
消防
报警
每个回路
带智能探头及智能模块的总数不得超过该回路容量的
答:
90%即
回路
留余要大于10
消防
火灾报警4000个点主线使用多大
答:
这个按照2个主机确定的,根据要求的是
每
台主机不超过3200
点位
的,也就是不超过16
回路
的,这个需要22个回路以上的,需要预留空余点位的20%的空余点位。
消防一个回路
超过254
个点位
怎么办,并且3层的线路都联动着,不好再多...
答:
1、要么增加
回路
2、如果是地址
点位
不够的话,可以把
一个
小区域(如一个房间)的
几个
编码型探测器换成非编码型号型探测器,用一个地址模块控制。这样就可以释放几个地址点位。
利达
消防
设备
一个回路
50
个点位
能直接接主机吗
答:
额,这个不是个点位,可以直接接主机,他这个
消防
设备的点位直接接主机是语句报警系统,但是
一个点位
是接的两根线,所以他这个不是个点位,相对来说最后一个报警系统和一个和电话的一种方式,就也是两根线!!!🎢🚧🚧🚧🎢🎢🎢
短路隔离器32个点包括广播吗
答:
短路隔离器32个点不包括广播。报警的
点位
讲的是模块个数,或者有地址编码的设备,如带有地址编码的烟感、温感和声光等,而广播是单独的系统,不占报警里面的
点位
数的。系统总线上火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等
消防
设备的总数不超过32个点设置短路隔离器,广播系统
一个回路
设置一个广播隔离模块。
消防
电S1
回路
3
个点位
可以改在S2回路里吗?
答:
要看这3
个点的位置
,如果离S2
回路
很近,可以拉信号线过来接上的。如果一定就要接S2回路,就在S2回路最近的点位上拉信号线到这3
个点位
。
消防
安装怎样计算
点位
答:
4、3000-1万平方按米计算:28元/m。 二、
消防
栓系统包工计算 1、按建筑面积计算:每平方5元/m2。 2、消防箱按个计算:30元/个,50元/个(带自救盘)。三、自动报警系统 1、按建筑面积计算:每平方30~50元/m2 。 2、按
点位
计算:55元/点。 ...
消防
电气
回路
超过32个,采取什么措施
答:
这个主机不能容纳的需要考虑超过3200
点位
的另外设置一台主机的。
消防
主机
一个回路
卡128
点位
,如果增加回路卡是不是同样要增加总线,还 ...
答:
前面的问题不太看得懂,防火阀都需要加模块的,防火阀有两种一种是280度,一种是70度关闭。烟的温度超过上述2个数值就会由模块联动控制关闭。70度防火阀常用于空调通风系统,280度是大多数物体的燃点,所以超过280就不能排烟了。你说的通风阀,应该是风口,这个加模块的作用是在起火时关闭未起火层的...