www问答网
所有问题
当前搜索:
消防烟感线打断了怎么办
消防烟感
测试够不到
怎么办
答:
1、首先,在
消防烟感
测试的地方,办一个椅子或是桌子。2、其次,让其他人固定一下椅子或是桌子。3、最后,在椅子上进行测试即可解决够不到的问题。
消防烟感
探测器怎样安装 火灾烟雾报警器布几根线
答:
消防
的
烟感
一般是联网型报警器 通常是4根线,信号线两根,不分正反,输出常闭或常开信号(看报警主机确定),但建议作常闭的好,火烧
断线了
主机能动作,如常开就无法识别了但存在老鼠蟑螂咬断线误报的风险 电源线两根,12V或24V电压(看报警主机输出)这个风正负极,通常黑负,红正,但垃圾施工队可能...
烟感
报警器
怎么
复位
答:
烟感
器的复位方法:1、独立烟感:自动复位,报警后,当烟雾散尽,烟感会自动复位;或者手动复位,独立烟感有复位按钮。2、总线地址码烟感:自动复位或者主机复位;但是如果烟雾没有散尽,主机复位后,烟感会在报警的。3、多线烟感:传统型2线烟感,只能断电复位。即使烟雾散尽,烟感器仍然会一直报警...
亲们有谁知道
消防烟感
的两根线头碰到一起会烧设备吗?
答:
首先你要知道,
烟感
是怎么工作的?当有烟雾或者虫子遮挡住
消防
的烟感,里面感光管时,电路接通,消防控制箱报警器就会鸣叫。重点是电路接通,也就是相当于两根线搭在一起的时候,报警器才会鸣叫,是不会烧坏设备的。你当地应该有很多家,XXX消防工程检测有限公司。他们就是负责检测调试消防控制室的火灾...
装修的时候
烟感
拆了,忘记编号
怎么
装?
答:
装修的时候把
消防烟感
拆了,或者说烟感,后来找不到了,其实关系都不大,因为我们新装的烟感,哪怕原来地址不记得了,你只要在主机上面找到这个回路,他所有的烟感数量,然后还有多少空余的地址,然后我们把他右编码器捎进去就可以了,对整个系统来说,基本上没什么大的影响,最多也就是把原先烟感就...
消防烟感
器总报火警,该
怎么处理
?
答:
可以有如下几种处理方法:如果控制器有
烟感
灵敏度调节功能,可读取该烟感灵敏度曲线,若原本灵敏度设置过高则可适当调低,复位后看是否仍持续报警。烟感始终报火警,一般来说是迷宫过度污染,需要返厂更换迷宫。可将该烟感摘下并暂时从回路中隔离,待更换新烟感后挂回原点位重新注册。
万能表查
烟感
短路
怎么
查
答:
把数字万用表电阻档打到2M以上进行测量对地电阻,越大越好。
消防线
测量接地,如果是在吊顶内敷设,万用表对龙骨进行测量,比较常见的接地是消防线被压在龙骨下面,导致绝缘损坏接地。这时对龙骨一测一个准。如果消防线是穿在金属管子里,数字万用表对金属管道进行测量,如果发生接地,一测一个准。如果...
消防
工程中,上百个
烟感
是
怎么
接线的?是并联的还是串联的?信号线和电...
答:
两根信号线有事电源又有信号,而且上百个
烟感
是用编码的形式传输信号的。2、烟感连接是串联的,不是并联。3、一根RVS从主机的回路线引到烟感上的正负极各接一根(正极接正极、负极接负极)你在主机上接的是几回路就在几回路上开号就行了,在有编号器在烟感上号就好了。
松江
消防烟感
报火警会导致短路?
答:
这个
烟感
报警本身就是线路解除形成回路的短路状态的,不过探测器本身设置的电阻的,不会导致出现问题的。除非是探测器损坏了。
烟感线怎么
测有没有电呢?用万用表测!要调到哪里!
答:
万用表测火线和零线,在有电的情况下,将万用表档位打到交流电压750的档位,用万用表的两个表笔,一个表笔和火线接触,一个表笔和零线接触,万用表显示屏将显示220V左右电压。要测线路的通断,在断电的情况下,将万用表档位打到阻值档位,一个表笔接触零线或者火线的一端,另一个表笔接触零线...