消防
控制柜主板烧坏的原因有哪些,请问与楼内
烟感
线路有没有关系_百度知...
答:
消防
报警主机中的主板被烧坏是装修工程中经常遇到的问题,一般在装修前,消防施工单位,应该将涉及装修区域的消防报警回路断开(可自现场或弱电竖井中)。主板被烧的原因大致上有以下几种可能,一般情况下,如果恰巧消防报警系统又没有断开,仍然连在报警主机上工作时,就会被烧坏:1、装修时由于需要在顶板...
消防烟感线
应该
怎么
布线?
答:
11.2.7 从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路,均应加金属保护管保护。11.2.8 火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。正极“十”线应为红色,负极“一”线应为蓝色或黑色。同一工程中相同用途导线的颜色应一致,接线端子应有标号。
消防
的
烟感线
能随便接端子?
答:
消防
报警系统中,连接
感烟
探测器等设备的信号二总线可以不区分正负极性,但不代表可以随便连接设备。必须按照产品的说明进行,否则,会导致系统故障。
消防烟感
底座拆下来还能报警吗
答:
这个只要是报警线路还是和
烟感
相连接的,就还是可以正常使用,可以报警的,除非是线路断开或者底座和本体分开,这样的话是会报故障的。
消防
主机的
烟感线
接地,为什么会引起故障呢?为什么接地会引起故障?这...
答:
消防
通常用直流24V,负极接地,如果正极或者信号线再接地,就会造成电源短路或者无信号。
请教各位高人商用写字楼
消防烟感
探测器能分区吗、能分楼层屏蔽吗?_百 ...
答:
主体一般是预埋拆线没意放,从回路板切断,会导致该回路其他未装修区失去报警功能,是不可取的。如果有楼层接线箱,那么就从接线箱处切断;如果没楼层接线箱,那把
烟感
拆下,把线头用胶布包好。并标示预埋线管路线,防止装修打孔
打断
打穿线路。
发生火灾的时候
消防
卷帘门的电
断
不断?
答:
当火灾发生时,安装在房顶的
烟感
传感器(简称烟感)首先接到烟雾信号,同时向中央控制系统报警,
消防
中央控制系统通过识别后接通火警所在区域的防火卷帘门电源,使火灾区域的防火卷帘按一定的速度下行。当卷帘下行到离地面约1.8米位置时,停止下行,以利于人员的疏散和撤离。防火卷帘门在中间停留一定时间后,...
消防烟感
两根线接到一起了什么结果
答:
两种情况 1\如果这个回路线没有加总线隔离器,
消防
报警主机屏幕会显示“总线故障”,这个回路不再向外输出电压,当然这个回路所挂接的设备均不工作了 2、加了总线隔离器,这个分支的隔离器动作,相当于保险,隔离模块后的设备失电后主机上报这些设备故障。
消防
设计中消火栓起泵按钮是单独连一根线吗,不和
烟感
连一起吗?
答:
消火栓按钮的信号线是与
烟感
的信号线连在一起的。另外消火栓按钮还有电源线、启泵线、回答反馈线。不过不同品牌型号的线制有些区别的。如海湾的J-ASM-GST9123,线制:消火栓按钮与火灾报警控制器信号二总线连接,若需实现直接启泵控制,需将消火栓按钮与泵控制箱采用二线连接。但是GST9124同样是海湾的,...
几十个,
烟感
器,拆出一个会出现什么现象?
答:
等大场所中,起到总体防范作用。二、开关量
烟感
(继电器烟感),此类烟感也需要配套相关主机使用。三、多线烟感(传统型烟感),可配任意多线主机使用,报警后以拉低电压方式给主机一个报警信号,现场无声光。国内
消防
只认可总线消防系统,故多线系统主要做出口,且是适用于别墅之类的小场所。