消防隔离器怎么接线
消防
控制器到线路
隔离器
的线是一根一根走的吗
答:
控制室的主机出线从回路板到回路
隔离器
的是每个回路一路线,回路隔离器到32个点位隔离器是分支线路的。
怎么
判断
消防
主机有没有安装
隔离器
答:
1、首先断开主机后面有问题的回路
接线
。2、其次测量主机侧回路接线端子有无电压,分段查看。3、最后有电压,判断电源源头在哪里,即可判断出
隔离器
的位置,这样就可以知道有没有安装隔离器了。
消防
总线接在总线
隔离器
上,烟感无电压。单独一个烟感接在总线隔离器上...
答:
如果有采取相应措施消除就行了。如果测量都没问题,那有可能是设备内部短路引起的,你可用另一种方式,将总线上的设备全部拆了,然后将总线接在
隔离器
上,给它通电,如果隔离器不报故障,总线最末端也有电压,那你可以一个一个设备装上去,看看装在哪个就报故障了,更换点它。
信号
隔离器怎么
看几进几出
答:
信号隔离器通过看接线图判断几进几出。不同的信号
隔离器接线
图不同。隔离器是一种采用线性光耦隔离原理,将输入信号进行转换输出。输入,输出和工作电源三者相互隔离,特别适合与需要电隔离的设备仪表配用。隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。
有没有做
消防
报警的大神帮帮忙?图纸中si短路
隔离器
放这位置
怎么
安装
答:
短路
隔离器
可吸顶安装。ZY是加压送风机控制箱,这个设计有缺陷,平面图、系统图均应有配置的输入输出模块,风机房外的防火阀处也未表示输入模块,在系统图中应该也要有表述。
消防
24V一通电信号短路
隔离器
就工作
答:
不需要的,
消防
报警系统回路的短路
隔离器
也就是隔离模块是不需要电源线的,直接就是2根报警回路总线进入和出线2根连接回路设备的,不需要24v电源线。
消防
图纸中总线
隔离器
和分路隔离盒是一个吗?图例是什么
答:
这个
消防
图纸的总线
隔离器
和分录隔离器盒说的是一个东西的,都是说的隔离模块的,都是从主机引出的总线回路线路分支连接的,隔离器后面连接的报警设备地址不超过32个点位的,具体的隔离器图例如下
消防隔离器
能不能相连
答:
可以的,这个规范要求的么个回路需要设置
隔离器
,然后是每不超过32的点位设置一个隔离器。
消防
自动报警中,总线
隔离
模块作用及
如何
配置的啊
答:
总线隔离模块起的作用就是当线路存在短路时不会使整个总线瘫痪。按照标准,两个隔离模块之间最多接32个
消防
设备,当两个隔离模块之间存在短路,隔离模块就会动作,将短路点隔离,这样只会导致两隔离模块之间的设备断电,而不会使整条线路断电。有的厂家生产的消防设备自身带
隔离器
,例如西门子的fc720系列,...
消防
设备北大青乌品牌短路
隔离器接线
要加电组吗?
答:
不用加电阻。