消防隔离器怎么接线
消防
输出模块信号线是从主机接出来还是从
隔离器
接出来?
答:
应该是主机---隔离模块--输出模块,应该接到隔离模块而不要直接接主机(一旦信号短路
隔离器
动作不至于整个回路瘫痪也便于以后检查维修)
消防
烟感手动消防栓模块在入端子箱之前是不是并在一起?
答:
算是的。
消防
烟感探测器和消火栓按钮都需要信号线连接,是采用信号线串联并接的,最终到一路回路或者不超32点位设置的
隔离器
(端子箱里面设置隔离器)。
松江
消防隔离器
有电,现场没电
怎么
办
答:
如果现场没电,可以采取以下措施:1、检查配电柜是否有问题,如果有问题,可以检查和更换相应的部件。2、使用发电机临时供电,发电机的功率要满足松江
消防隔离器
的功率要求。3、在供电系统中添加站用变压器,以提高系统的可靠性和稳定性。4、在供电系统中添加电容器,以降低电网的电压波动,在电网供电时,...
消防
里面sl能与烟感用一个盒吗?
答:
不能。方框里面的SI代表的是
隔离器
,也就是隔离模块,这个需要单独一个接线盒或者放置在
消防接线
箱内的。
泰和安
消防
设备TX3219
隔离器
进线出线反接能用吗?
答:
不能
消防
弱电一个回路中,信号线不接地不短路,一接在
隔离
答:
隔离器
的负荷容量有限的,通常单个隔离器宜带50--80个探测器,规范规定是32个,当一个回路的设备接在一个隔离器上时,隔离器动作的可能性很大。建议分区域增加设置隔离器,这样就可以解决问题了。
西门子
消防
环形回路
答:
简单的讲,环形回路从布线上将就是两根信号线从回路卡出发,接完设备后,最终信号线再回到回路卡。也就是一条回路在回路卡上有4个
接线
端子。环形回路的好处:在回路中如果有一点短路或者开路,都不影响整条回路设备的正常工作,只是在主机上报出开路或者短路故障。另外,西门子的报警设备上本身带有
隔离器
,...
消防
弱电是不是一个
隔离器
就是一个回路?
答:
1600 点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过 100 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量。系统总线上应设置总线短路
隔离器
,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等
消防
设备的总数不应超过 32 点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。
消防
图纸上烟感和总线
隔离器
画在一起,需要预埋两个
接线
盒吗?
答:
需要预埋两个
接线
盒
消防
短路
隔离器
前的定义为干线,之后的定义为支线对吗
答:
而从短路
隔离器
之后引出的线路则被定义为支线。这种定义的原因主要是因为短路隔离器在
消防
电路中起着关键的作用。它是一种保护设备,可以防止电路短路、过载等故障对整个电路造成重大影响。在消防系统中,短路隔离器之前的线路通常是主电源线路,而之后则是各个支路的电源或信号线路。