www问答网
所有问题
当前搜索:
清水池的有效容积怎么计算
我单位要建一座200吨的生活用
清水池
,
有效容积
160吨,用作二次加压变频...
答:
混凝土的造价我不知道,不过我知道用304不锈钢的。200T生活水箱按3米高、长宽各8米;
有效容积
160T(有效水位2.5米)。板材厚度由高到低为1.2、1.5、2.0、2.5、2.5及顶板、侧1板、侧2板、侧3板、底板。304不锈钢板1.2mm 64平方米 304不锈钢板1.5mm 32平方米 304不锈钢板2.0mm ...
工业建筑给排水及消防系统有哪些设计要点
答:
当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;或当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;或市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量应设置消防水池。消防
水池有效容积的计算
应按室内外消防设计...
农村饮水安全工程卫生学评价技术细则的技术要求
答:
5.5.2
清水池
和高位
水池的
分格数或个数不得少于2个(格)。5.5.3前置调节构筑物
的有效容积
应满足消毒剂与水的接触时间要求。5.5.4清水池、高位水池应有保证水的流动、避免死角的措施,容积大于50m时应设导流墙。5.5.5清水池和高位水池应加盖,周围及顶部应覆土;其顶部应设通气孔便于空气对流,其直径不宜小于150mm,...
水泵的扬程、流量
怎么
测试?
答:
水泵扬程和流量的实验测定:泵的扬程和流量可通过实验测定,即在泵进口处装一真空表,出口处装一压力表,若不计两表截面上的动能差(即Δu2/2g=0),不计两表截面间的能量损失(即∑f1-2=0),则泵的扬程可用下式
计算
。注意以下两点:1、式中p2为泵出口处压力表的读数(Pa);p1为泵进口处真空表...
地埋式污水处理站的设计?
答:
则需在处理工艺后加上消毒和过滤单元,并加设一
清水池
用与储存中水。虽然这增加了工程费用,但在水资源越来越珍贵的今天,这样的代价值得付出。地埋式污水处理站往往位于稍偏僻地区,缺少专业技术人员的长期值守,这就要求在该污水处理站设计时尽量采用自动化程度高,运行稳定
有效
的常用成熟工艺。在具体构筑...
关于水厂建设中提高土地使用效率的几点对策?
答:
每系列沉淀池下面设1座
清水池
,因为该水厂配水泵房是均匀供水,所以清水池容量不需要太大,2座清水池总
有效容积
为2.09万m3,停留时间为1h.单座清水池平面尺寸为131m×44.8m.通气孔设在池壁两侧。(2)V型滤池。滤池和沉淀叠合池建在一起形成集团式布置,滤池设在2系列沉淀叠合池之间,滤池与沉淀池共用上层走道板和...
水泵扬程是
怎么计算
的?
答:
水泵扬程H=z+hw z是扬水高度即入口处水面到出口处水面的高程差。hw是水头损失,包括沿程水头损失hf和局部水头损失hw hf的
计算
用达西公式或谢才公式, hw=*v^2/2g,叫做局部水。水泵扬程的含义及表达式:扬程(水头)——水泵对单位重量(1kg)液体所做的功,也即单位重量液体通过水泵后其能量的增值...
常用的污水处理工艺都有几种
答:
进水及排水用水位控制,反应及沉淀用时间控制,一个运行周期的时间依负荷及出水要求而异,一般为4~12h,其中反应占40%,
有效
池
容积
为周期内进水量与所需污泥体积之和。比连续流法反应速度快,处理效率高,耐负荷冲击的能力强;由于底物浓度高,浓度梯度也大,交替出现缺氧、好氧状态,能抑制专性好氧菌的过量繁殖,有利于...
二级泵站设计的流量和扬程
如何计算
,它的设计供水量是220000,泵站室外地 ...
答:
此认为用水量不变的情况下采用(实际的以最高时
计算
流量)1.你应该在所给城市平面图中布置管道。确定最不利点,和泵站位置。2、对以设计流量对管网进行流量分配。3。进行环网平差,用校正流量从新设定管网流量。4。从控制点反推到输送进管网的接点处,得出此处的所需扬程(要是正式的话还需进行消防...
室外给水、消防、自喷管道验收规范是什么
答:
4.3.1 条注意当采用一路消防供水(一条入户引入管)+室外水量大于20L/S(建筑高度大于50m)时应设置消防
水池
。 4.3.3 条规定了消防水池进水管的管径不应小于DN100,原来咱们设计时,如果按补水时间和流速
计算
出来,DN80就够了,这条要特别注意。 4.3.4 条对消防水池最小
的有效容积
进行了规定,不应小于100T,仅有消火...