答:
需要。一两百平方的厂房是一个空间极其大的室内环境,安装
烟感
温感器是需要
连接
线路连接到一个统一的
主机
上的,这样可以更加方便的一键开启厂房内所有的烟感温感器,更加快捷简便,提高工作效率。
防火卷帘门二步降
怎么
调
答:
防火卷帘门一般都有配置
烟感和
温感器,当烟感器在发出报警时,报警
主机
在接收到报警的信号之后,会给卷帘门发生第一步降的指令,降距在地面1.8米位置。当温感超过68度,温感器报警时,报警主机接收到报警信号之后,会给卷帘门发出第二步降(全降)的指令,避免火势进一步的扩散和蔓延。 而疏散通道的卷帘门,在发生火灾...
消防回路线 和信号线的区别( 信号线接到24v的
主机
上 同一根线 然后
连接
...
答:
回路线和信号线可以认为是一种。消防控制
主机
回路板会输出二总线的,回路板出来可能还有有一些保护装置,比如说防雷击、短路保护等等。温感
烟感
这些探头一般是二总线的,就是两根回路线,所有的都是并联在一起的。像是声光报警等一般除了二总线还会单独有24v供电。
消防系统配电室的温
烟感
两用探头图纸上没画
连接
外面的烟感是否用连接...
答:
这个要看你配电室气体灭火系统是否设立了独立的火灾报警控制器,有独立的报警控制器,则与独立的
主机连接
,由独立的主机控制气体灭火控制盘控制气体灭火装置,如果没有,就必须与楼内系统的主机连接,也就是与外面的线路连接,由系统主机控控制气体灭火控制盘控制气体灭火装置。气体灭火装置的工作流程为:感...
什么是输入模块和输出模块?
答:
例如现在的地下室的温感常用的是非编码的 只要把每个分区的温
感接
到一个输入模块上,
主机
只要知道是哪个分区有火灾就行了。不需要定位到点。输出模块作用:地上的
烟感
用途不同 需要定点到具体位置。这时非编码的需要很多模块 ,因此就需要直接反馈地址的编码型烟温感。同样的现在也有编码手动报警按钮...
消防声光手报
烟感
器能否连接
怎样连接
?
答:
连接的
。声光。手动报警按钮,
烟感
都需要信号线,所以是连接的,声光的单独的电源线和按钮的单独的电话插孔的线路是各自单独的。
蓝牙音箱
怎么连接
台式电脑
答:
第一步:如果台式电脑本身没有内置蓝牙功能的话,那么就需要用音箱线来连接。第二步:一般蓝牙音箱都会带这样的连接线,如果没有的话就去店里买一根。红色和白色的插头连接音箱背面的插孔,黑色插头
连接主机的
耳机插孔。第三步:如果电脑本身自带内置蓝牙功能,那么只需要在桌面将其蓝牙功能打开,然后进行...
消防设计中
烟感
器动作后会反馈信号给
主机
吗,告诉他这里起火了_百度知 ...
答:
当然会了,每个
烟感
都有其独立的地址,一旦有火灾烟感会把信号传输给
主机
,主机接收到信号后会根据主机内部预先设定的联动程序联动相应设备动作。
输入模块与输出模块有何作用?
答:
例如现在的地下室的温感常用的是非编码的 只要把每个分区的温
感接
到一个输入模块上,
主机
只要知道是哪个分区有火灾就行了。不需要定位到点。输出模块作用:地上的
烟感
用途不同 需要定点到具体位置。这时非编码的需要很多模块 ,因此就需要直接反馈地址的编码型烟温感。同样的现在也有编码手动报警按钮...
烟雾报警器灯一直亮正常吗?
答:
不正常,可能是复位问题,建议将
主机
复位。或者是探测器污渍过多、过滤网太脏,需要清洁。还有可能是
烟感
器进水造成线路故障或条码错误,需要重新调节。烟雾报警器正常情况下,每隔几秒钟闪红灯一次,进行自身巡检。如果出现一直闪,可能是检测到室内气体浓度达到一定程度。如果是发现闪红灯加报警,可能是烟雾浓度超标了。 烟雾...