www问答网
所有问题
当前搜索:
烟感和主机怎么连接的
空气采样烟雾探测器和消防
主机怎么连接
答:
空气采样烟雾探测器(规范名称:吸气式
感烟
火灾探测器)一般可以自己成一个网络系统。如果接入消防
主机
,是通过输入模块来接入到火灾报警系统里面去的。空气采样探测器是有继电器输出的,继电器输出信号给输入模块就可以了;一般一个探测器(区)接两个烟雾报警+一个故障。
烟感
探测器的接法可以并联吗?
答:
不可以串联在一起,只能并联在一起。一根RVS从
主机
的回路线引到
烟感
上的正负极各接一根(正极接正极、负极接负极)你在主机上
接的
是几回路就在几回路上开号就行了,在有编号器在烟感上号就好了。
烟感
报警器
怎么
安装? 怎么接线?
答:
目前
烟感
有4种:独立烟感,不需要接线,使用电池供电。总线烟感:底座上有4个金属端子,接线时候接对角的两个点即可,大多数烟感接线已经不分正负极,所以可以随便接,但一套系统里最好统一一样的接法。如果烟感接线分正负极,请参照说明。多线烟感(传统烟感),也是两线接法,以铠卫烟感YT102...
烟感的
接线方式是
怎样的
?
答:
感烟
探测器的接线需要注意区分是编码型,还是非编码型。编码型通过信号线可以直接接入报警控制器;非编码型的需要通过模块接入报警系统。感烟探测器的布线是一组RVS2*1.5mm2的线即可。消防
烟感
器与模块安装与接线图如下:烟感有五个接线端子,红黑线为dc12v的电源接口,另三根为黄、绿、蓝,接黄绿为...
消防
烟感
接线图?
答:
感烟
处引出信号总线以及电源线。消防
烟感
,手报只需要接信号线;声光报警器与输入输出模块需要接信号线以及电源线。不同品牌接线具体方式有些差别的。我提供一份比较常用的海湾的接线示意图给你参考吧。
温感,
烟感
,是不是不需要外加电源啊,那它靠什么将信号传递到
主机
啊?是不...
答:
是不是总线本身就有电压呢》?在火灾自动报警系统中,控制器的回路卡(主设备)将会通过二根通讯线对
烟感
、温感等从设备进行供电,原理类似于直流载波。总线本身是0~24的电压范围。目前这套技术称之为消防二总线,其优点是,
主机
可以通过通讯线给从机传输能量。缺点则是这套总线技术供电能力较小,主站...
烟感
报警器
怎么
安装
答:
2米左右,当屋顶坡度高于30度时,其间距应在0.3至0.5米之间;3、在安装时,要正确接线,不可把它的电线
接
反了,以免影响到它的正常使用。在安装好之后,别忘了试用,以便及时发现问题。
烟感
报警器接线步骤如下:1、烟感有五个接线端子,红黑线为dc12v的电源接口,另三根为黄、绿、蓝,...
可燃气体探测器控制器
怎样与
消防
主机连接
答:
如果可以实现通讯建议联网,这是最佳方式,前提是可以通讯,往往得是一个品牌的或者有通讯协议。另外一种方式将可燃气体报警
主机的
输出信号通过火灾报警系统的输入模块接入到消防主机。
烟感
,手报,声光报警器它们
连接主机
穿几根线
答:
消防报警系统里面,从
烟感接的
信号线到声光警报器再到手报,它们是共一根管。声光警报器动作一般有两种方式:1、报警
主机
上有火警输出触点与声光连接,只要有火警信息就可启动声光警报。2、通过主机的逻辑关系式联动声光警报,这种启动方式就需要在有报警信息时转换主机到自动状态才可联动。消防报警系统...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜