www问答网
所有问题
当前搜索:
烟感距风口最小距离是多少
烟感
探测器安装
距离是多少
?
答:
烟感
探测器至墙壁、梁边的水平
距离
,不应小于0.5米。烟感探测器周围0.5米内不应有遮挡物,烟感探测器至空调送
风口
边的水平距离,不应小于1.5米,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5米。在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器,宜居中布置,感温探测器的安装
间距
不应超过10m,
感烟
探测器的...
排烟风机检测中应该离
风口距离
多远?
答:
如果是指室外,则可参见建筑设计防火规范9.4.7条:机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进
风口
宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小 于3.0m;当水平布置时,水平
距离
不宜小于10m。若指室内,则可看考全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调.动力 4.11.5条,二者水平距离不应小于5.0m。层...
烟感
和温感探测器的安装
间距
要求及规范
答:
三、探测器至墙壁、梁边的水平
距离
,不应小于0.5m。四、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。五、探测器至空调送
风口
边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶 棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。
烟感
探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器...
烟感
报警器安装规范
答:
烟感
报警器安装规范具体如下:1、离墙和两边呈水平状态,且
距离
不可以小于0.5米;2、烟感报警器周围0.5米内,不可以有任何遮挡物;4、距离空调送
风口
呈水平状态,距离不能够小于1.5米;5、要再走廊的顶部居中的位置;6、距离墙端不能够大于报警器安装
间距
的一半;7、如果必须倾斜时,不能够大于45...
排烟口距离通
风口距离多少
?
答:
根据国家相关规定和建筑设计标准,我们给出以下回答。根据《建筑排烟设计规范》和《建筑通风与空气调节设计规范》,排烟口与通
风口
的距离应符合以下原则:1. 排烟口应远离通风口,以避免排出的烟雾和污染物再次进入建筑内部。通常情况下,两者之间的
最小距离
应大于2米。2. 如果排烟口与通风口处于同一墙面...
消防
烟感
喷淋的布置有什么要求
答:
2. 探测器至墙壁、梁边的水平
距离
,不应小于 0.5m;3.
烟感
周围 0.5m 内,不应有遮挡物,即灯具、喷淋等。4. 房间被书架、设备或隔断等分离,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间的净高的 5%,每个 被隔开的部分至少应安装一只探测器。5. 探测器至空调送
风口
边的水平距离不应小于 1.5m,并宜...
消防
烟感
探测器安装规范
答:
1. 报警器安装时,应确保与墙壁和其他障碍物保持至少0.5米的水平
距离
。2. 安装过程中,报警器周围0.5米范围内不得有遮挡物,以保证其有效检测范围。3.
烟感
报警器的安装应远离空调送
风口
,水平距离不小于1.5米,以防止误报。4. 安装在走廊顶部时,烟感报警器应位于中心位置,且相邻报警器之间的...
室内防火规范里面
烟感
究竟
多少距离
要有一个?
答:
2、探测器至墙壁、梁边的水平
距离
,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;探测器至空调送
风口
边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口。3、探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m;探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m;
烟感距
开水器的距离不应小于1.5m。
烟感
器安装规范要求
答:
二、
烟感
器安装规范要求是什么 1、安装
感烟
探测器时,应与墙面及两侧位置呈一定水平的
距离
。一般水平距离不能低于0.5米。 此外,还要注意避免在感烟探测器周围0.5米的范围内留下其他遮蔽物。2、安装感烟探测器时,空调出
风口
应留出必须要水平距离,注意它的水平距离不能小于1.5米,一旦距离太大就...
走廊有风管时怎么安装消防
烟感
答:
距离风口
50里面以外安装
烟感
。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
烟感与梁布置间距规范
烟感距墙边最小距离是多少
烟感距离规范
烟感离空调送风口规范多远
烟感距离灯具距离规范
烟感的设置距离
烟感之间的距离是多少
烟感离空调距离
烟感安装距离规范标准