烟感距风口最小距离是多少
消防
烟感
探测器安装
距离是多少
?
答:
消防
烟感
国家标准:1、
感烟
器与墙体、梁的水平
距离
不应小于0.5m。2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;感烟器与送
风口
的水平距离不应小于1.5m。3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。
消防
烟感
国家标准安装的
间距是多少
答:
消防
烟感
国家标准:1、
感烟
器与墙体、梁的水平
距离
不应小于0.5m。2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;感烟器与送
风口
的水平距离不应小于1.5m。3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。
烟感
器可以安装在空调口或新
风口
旁边吗
答:
要距出
风口
1.5米。下面是《自动火灾报警设计规范》GB50116-2013原文:6.2.8 点型探测器至空调送风口边的水平
距离
不应小于1.5m ,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m 。
烟感
探测器的安装要求有哪些?
答:
1、
烟感
探测器至墙壁、梁边的水平
距离
,不应小于0. 5m 2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至空调送
风口
边的水平距离不应小于1.5m,3、并宜接近回风口安装,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内走道顶棚,上安装烟感探测器时...
消防
烟感
探测器安装要求是怎样的?
答:
1、
烟感
一、火灾探测器安装 1、点型
感烟
、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:(1)、探测器至墙壁、梁边的水平
距离
,不应小于0.5m。(2)、探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物。(3)、探测器至空调送
风口
最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。...
烟感
探测器的安装高度有什么要求吗?
答:
1、
烟感
