www问答网
所有问题
当前搜索:
独立柱钢筋错位如何处理
独立柱钢筋
直径相差三个等级
怎样
连接
答:
下
柱
为18的
钢筋
,上柱为25的钢筋,可用焊接连接(25-18=7,钢筋径差刚好等7)或绑扎连接。参考资料:《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012、16G101-1 (替代11G101-1)平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
框架
柱钢筋
预埋钢筋规格错了,该
如何处理
。
答:
正常情况下是需要植筋的 可以进行等面积代换 增加一定比例的18的
钢筋
(在不清除原有18预埋好的钢筋的前提下);也可以清除掉埋错的18钢筋再进行22的钢筋植筋;相比而言前者更经济。但是可以由施工单位提出力学计算 既然是构造
柱
的话 应该对主体的影响不大吧 可以经过设计院结构工程师的计...
框架结构
柱子钢筋
可以
错位
绑扎吗?
答:
柱子的手里钢筋是不能绑扎的,1 框架
柱钢筋
1.1 钢筋的捍接 对于多层和高层建筑来说,框架柱纵向钢筋连接,通常要采用焊接方法来完成。《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》(JCJ3-91)第5.2.14条对现浇框架柱纵向钢筋的接头提出了明确规定:“柱纵向受力钢筋应在两个水平面上搭接,搭接位置应...
独立柱钢筋
长短没错开
怎么
补救
答:
在连接点上下1米位置断开
钢筋
,只是断开50%主筋,然后用一根2米多的钢筋(不知道你主筋直径,反正双面焊10d保证搭接长度),上下焊接就好了
柱子钢筋
焊接时,相邻钢筋接头未错开,
如何处理
答:
柱子钢筋
焊接时,相邻钢筋接头未错开,首先要看设计是
怎么
要求的,设计对钢筋接头的错开没有要求,就直接焊接,如果有要求错开,就要更换一截错开,再焊接。
独立柱子
这样了
怎么处理
,求解答!谢谢了
答:
1、凿毛现在
柱子
砼侧边,加大下面基础尺寸(至少10cm),重新按正确位置配
钢筋
,不要割掉己有钢筋。2、全部砸了,重做。
独立柱
基础
钢筋
绑扎施工要点
答:
二,施工要求1、
钢筋
在安装前,首先核对梁钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量是否与料单、蓝图相符。2、梁钢筋的绑扎应确保主筋、箍筋的绑扎根数及间距,不得漏筋。3、梁主筋应按规范要求进行
错位
焊接,焊接接长应大于10d,焊接位置应符合规范要求。4、在梁侧模板上画出箍筋间距,摆放箍筋。
验收框架
柱钢筋
注意什么?
答:
注意事项:1、钢筋混凝土
独立柱
基矩形底板上下
筋错位
问题,底板在基底净反力作用下,虽两个方向均发生弯曲,但长边力矩较大。所以,长边的受力筋应置于短边的受力筋之下。但在实际施工中,反置情况屡有发生。2、现浇柱下端节点,纵向受力筋偏移后,任意弯折问题,这个问题是施工中常见的质量通病。钢筋偏移...
验收框架
柱钢筋
注意什么?
答:
因钢筋移位木工施不了工,钢筋工把柱子钢筋割断,这...
答:
地震来了,一晃就塌的。你知道这是多少条人命么,国家得损失多少么?这就是钢筋绑扎完没有固定好,或者就压根没有固定钢筋,浇筑完了发现
钢筋错位
,导致后续模板施工没法进行,由于错位太大,不得不割断。一般遇到这种问题,就是在原有位置植筋。焊接,绑扎原有钢筋改变不了
柱子钢筋
位移带来的偏心荷载,...