www问答网
所有问题
当前搜索:
独立柱钢筋错位如何处理
柱子钢筋
上下不在一条轴线
怎么处理
答:
可以采取加热校正的办法校正在结构设计时,设计师会考虑到这一点,所以在受力差别不是太大时,尽可能地把上下层
柱钢筋
设计一样,能够贯通的钢筋尽量贯通,可通过改变部分纵筋直径的方式解决,或不影响已有纵筋排布位置时增加少量钢筋。钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形...
地下室
柱子钢筋
偏移5o公分
如何处理
答:
框架结构,
柱子钢筋
偏移过大
如何处理
当梁板梯浇筑完毕后,发现楼板上的柱子主筋偏移超过10cm。这种情况按规范应该如何情况下,大家普遍如何处理?谢谢 一般会用直径同上层柱的插筋处理,也就是插筋。插筋是指在浇筑基础前,根据柱子纵向钢筋的尺寸、数量将一段钢筋事先埋入基础内,插筋的根数、尺寸应与...
独立
承台框
柱钢筋
位移
怎样处理
答:
你只有放好线后重新植
钢筋
了!没有别的方法了!望采纳!
地基的
柱子钢筋
打歪了影响大码?
怎么处理
?请各位大神解答下谢谢!_百度...
答:
基础
柱钢筋
误差在5公分以内可以在柱头掰弯钢筋就可以了,偏差超过10公分需要在基础进行植入
柱子钢筋
。
承台内柱放样错误导致
柱筋
偏位严重
如何处理
?承台砼已浇完,高2100.柱筋...
答:
四、柱纵向
钢筋
偏离问题1、分析:在框架结构施工中,
柱筋
往往容易偏位(有的偏位达3~5cm,有时更大)。多数是由于在浇捣砼时定位措施不力造成。
错位
的柱筋,若不加以正确
处理
,而给予简单急弯到位,会影响结构受力成为质量隐患。设计上要求梁柱接头节点柱纵筋顺直,那么柱筋无论受拉,还是受压都能正常工作。然而折曲...
框架
柱钢筋
出现轴线移位
怎么处理
有没有规范规定
答:
没有规范规定的。规范是不允许出来这样的情况的。出现了,按质量通病防治手册上面说的
处理
方法,编制一个处理方案,报监理批准或设计同意。再按批准的方案实施即可。(常用的处理方法有:弯折;重插
钢筋
,植筋;等方法)
框架结构,
柱子钢筋
偏移过大
如何处理
答:
一般会用直径同上层柱的插筋
处理
,也就是插筋。插筋是指在浇筑基础前,根据
柱子
纵向
钢筋
的尺寸、数量将一段钢筋事先埋入基础内,插筋的根数、尺寸应与柱子纵向钢筋保持一致,其长度应=基础内弯折长度(一般max{10D,200mm})+(基础板厚-保护层厚度)+伸出基础长度。由于插筋需要临时成形与固定,一般还...
钢筋
工程
错位
,
柱
、梁、板、墙主筋位置及保护层偏差超标是什么原因,如 ...
答:
一、主要原因分析:(1)
钢筋
未严格按设计尺寸安装,(2)浇捣混凝土过程中钢筋被机具碰歪撞斜,没有及时校正,或被操作人员踩踏、砸压或振捣混凝土时直接顶撬钢筋,造成钢筋位移。二、防治措施:(1)钢筋绑扎或焊接必须牢固,固定钢筋措施可靠有效。为使 保护层厚度准确,垫块要沿主筋方向摆放,位置、数量...
...基础上
钢筋柱
弯曲太多太过厉害产生偏心距
怎么处理
?
答:
1、如果在30mm以内的话,按照1:6施工,把基础砼凿掉一些后,用扳手调整到正确位置。2、如果超过30mm以上的话,那就无法就了,只能割掉
钢筋
,重新植筋了(有资质的专业施工单位来做,要做抗拔试验的)。在施工现场我一直这样
处理
的。
基础承力柱偏位12MM有什么办法?
答:
在基础
柱
偏位面种植横行
钢筋
,竖向钢筋按柱一边的分布根数植入承台,柱箍筋和横行种植钢筋连接,重新支模浇砼加宽,如基础梁也已偏位,也可同样
处理
。从正负零处纠正柱的偏位,正负零以下是回填土,梁柱浇大了,看不出来的。