www问答网
所有问题
当前搜索:
电机三相不平衡电流不能超过
三相异步
电动机三相电流不平衡
规定允许范围
答:
三相异步电机的
三相电流不平衡
度的标准是不
大于
10% 。电网三相对称电压施加电机上时,三相交流电机电枢绕组内应流过三相对称电流。电网非单纯三相负载,加上电机因本身质量、负荷情况及维护保养等造成的不确定因素,三相电流可能会不平衡而引发发热、异常噪声振动问题或烧毁电机的严重事故。对于
三相电机
,若...
电机三相不平衡
度标准是多少?
答:
三相异步
电机
的
三相电流不平衡
度的标准是:1、不
大于
10% ;2、电流测量表计的精度一般为0.5~1%,加上人为的读数误差;3、电机定子绕组三相的电阻是否平衡以及绝缘是否正常;4.三相的电源电压是否平衡。计算公式:三相电流不平衡 =(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10 ...
电动机的
最大
不平衡电流不
得
超过
额定电流的百分之多少
答:
注意,
不平衡电流
是与
三相电流
的平均值比较,而不是与额定电流比较。检查
三相电动机电流
是否平衡,三相电流中任一相电流与其三相电流的平均值之差
不允许超过
10%,超过此值则说明电动机有故障,必须查明原因采取措施,待故障消除后才能继续投入运行。
一般
电机
的
三相不平衡电流
值误差是多少?
答:
一般
电机
的
三相不平衡电流
值误差是三相平均值的2%,短时间不得
超过三相
平均值的4%。三相不平衡是指在电力系统中
三相电流
(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。电力系统三相电压平衡的状况是电能质量的主要指标之一。三相不平衡将导致旋转电机附加发热和振动,变压器漏磁增加和局部过热,电网线损增大以及...
电动机三相电流不平衡
怎么办
答:
在三相电压相同的情况下,三相电流最大值(或最小值)与平均值之差,不得
超过
平均值的3%.
三相电流不平衡
的原因:1、三相电压不平衡 2、绕组内部接线错误 3、绕组匝数不等(特别是匝数较多的绕组)
三相
交流
电机电流不
得
超过
额定值多少
答:
20%。
三相电动机三相电流不
得
超过
额定电流的20%,电压
不平衡
不得超过额定电压的5%。三相电动机它是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组来发电。
三相
异步
电动机
每相
电流
误差多少为正常
答:
三相异步
电机
的
三相电流不平衡
度的标准是不
大于
10% 。计算公式:三相电流不平衡 =(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10 由于三相异步
电动机的
转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率,所以叫三相异步电动机。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,...
三相不平衡电流
允许值
答:
《电能质量
三相
电压允许
不平衡
度》(GB/T15543-1995)适用于交流额定频率为50赫兹。在电力系统正常运行方式下,由于负序分量而引起的PCC点连接点的电压不平衡。该标准规定:电力系统公共连接点正常运行方式下不平衡度允许值为2%,短时间不得
超过
4%。
三相电机电流不平衡
一般差值多大时会击穿绕组?
答:
不平衡电流
一般
不超过
20%,最大相不超过额定值就没事。出现不平衡电流要分析原因,不平衡电流会引起振动。
三相电机电流不平衡
的标准是多少?允许有多大误差?电流不平衡的原因有...
答:
电动机
空载试验,当电压对称且等于额定电压Un时,任何一相空载电流与
三相电流
平均值的偏差,均不得
大于
平均值的10