电机三相不平衡电流不能超过
三相
四线
电流不平衡
系数
不能超过
是多少?
答:
如果有零线的话,没什么太大的危害,
能平衡
的尽量让他平衡,主要就是导线的利用率不高,可能会发生一相导线因为过载而发热,而其他的导线的电流却很小,所以. 国家规定的配电
三相
负荷
不平衡
率的标准是不大于15%,中性线
电流不大于
变压器额定电流的25%,如果没有零线或者零线断了的话会造成三相电压不...
电动机
电流不平衡
答:
400KW的380V电机额定电流实际约为700A多点,
电机电流三相不平衡电流
的标准是:当三相电源平衡时,
电动机的三相
空载电流中的任何一相与三相平均值的差值应
不大于三相
平均值的10%。那么你这个30-40A电流是正常的,在安全允许范围之内。不用担心。造成这种情况的原因,我分析,排除电源电压影响后,我想一个...
三相电机
的
电流
相差多少才是
不平衡
.
答:
严一点,正负3%;松一点,5%。如果是拿证等特别严格的场合,还是查一下标准。
三相电流不平衡
范围是多少
答:
三相电流不平衡
以15%以内为限。
发
电机
的电压,频率,功率因数,
不平衡电流
有何规定
答:
2、发
电机
运行规程中规定频率变化不超过±0.5Hz,但现在电网调度规程规定频率
不超过
0.2HZ。3、发电机功率因数在0.85(滞后)~-0.95(超前)之间变化时,发电机可以额定功率持续运行。4、发电机在额定冷却介质条件下
三相
负荷不对称时,发电机所承受的负序
电流
分量(I2)与额定电流之比(I2/IN...
星角启动
电机三相电流不
均匀是怎么原因.
答:
电流不平衡
度
不能超过
5%-10%,如果不平衡度超过了,可能是主回路接线松动、接触器主接点烧伤严重(打磨触头、必要时候跟换),如果是新投运的,看星、角接法线的头尾正确不。反正多检查下主回路。 还有可能是本来系统电压3相就不平衡,
电机
绕组电阻本来也不平衡。
三相电动机
都有三组线圈,每组线圈有二...
3相用电。怎么才算
三相不平衡
。。中性线占最大相
电流
百分之多少
答:
根据《架空配电线路及设备运行规程》第7.5.2条规定:变压器的
三相
负荷应力求平衡,
不平衡
度不应
大于
15%,只带少量单相负荷的三相变压器,零线
电流不
应
超过
额定电流的25%,不符合上述规定时,应将负荷进行调整。不平衡度=[(最大电流-最小电流)/最大电流]×100 在三相四线制低压网内,当三相负荷不...
三相电流不平衡
率要求是多少?
答:
三相电流不
平衡率要求是10%以内。调整
不平衡电流
无功补偿装置-自动调补电容器组,该装置具有在补偿系统无功的同时调整不平衡有功电流的作用。其理论结果可使三相功率因数均补偿至1,三相电流调整至平衡。实际应用表明,可使三相功率因数补偿到0.95以上,使不平衡电流调整到变压器额定电流的10%以内。
电动机的
最大
不平衡电流不
得
超过
额定电流的多少?
答:
理论
不能超过
2.5倍
电动机的三相不平衡电流
怎么算?
答:
请问压缩机标称额定电流多少?交流接触器18A是额定还是峰值,正常就算
三相电流不平衡
但只要不
超过
其额定电流也不会导致触点粘连 触点粘连多数是接触器触点接触不良,导致发热融化,才粘连的