答:
⑵
监控探测器
在配电柜内位置不当监控探测器应安装在配电柜面板(或柜门)上。有不少配电柜的装配为了简便,把
探测器装在
柜内。当柜门关上后,声光报警都感觉不到了,保护在很大程度上就失去意义。如果一定要装在柜内,则必须保证探测器的报警灯光和声响不被屏蔽。⑶监控探测器电源取电点不当探测器...
剩余电流的
探测器
答:
根据相关规定,整个供电线路的剩余电流监控一般分3级:主干线、次干线和负载终端。在实际应用时,剩余电流式电气火灾监控探测器与剩余电流动作保护器(RCD)配套使用,剩余电流动作保护器一般安装在负载终端,主要用于人身触电时及时切断电源,防止电击事故发生,剩余电流式
电气火灾监控探测器安装在
配电室和配电...
火灾
自动报警设置位置
答:
电缆竖井应单独划分探测区域及
装
设
火灾探测器
。一则是恐怕竖井形成拔烟火的通道;二则是恐怕发生火灾时火势沿电缆延燃。为防止竖井形成拔烟火的通道及防止发生火灾时火势沿电缆延燃,“高层民用建筑设计防火规范”及“民用建筑
电气
设计规范”分别在建筑上和在电线或电缆的选型上提出详细的具体规定,但考虑具体...
火灾
报警
器安装
位置
答:
- 控制器的显示操作面板应避免阳光直射,
安装
环境应保持无高温、高湿、尘土和腐蚀性气体,同时不受振动、冲击等影响。
火灾
报警器电源接线:- 控制器箱体右下角有L、N、G三个电源端子,分别用于接交流电源的火线、零线和地线。接线端子说明:- S+:
探测器
总线输出端子正极,接探测器总线。- S-:探测...
独立式
电气火灾监控探测器
的设置有什么要求?
答:
应根据工程规模和需要检测电气火灾部位,确定采用独立式探测器或非独立式探测器。 应根据电气敷设和用电设备具体情况,确定
电气火灾监控探测器
形式与
安装
位置。在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过8 个时,可采用独立式电气火灾监控探测器电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作。其...
海湾dh一gstn5100剩余电流式
电气火灾监控探测器
如何接线
答:
注意:探测器的
安装
应满足相应安装规范的要求,并保证探测器外壳完好无损,遇到异常现象请及时通知安装方进行处理。严禁带电开盖进行现场维修。接线端子安装方法:说明:Z1、Z2与监控设备的总线连接,无极性 LFT201-L系列剩余电流式
电气火灾监控探测器
LFT201-L系列探测器采用旋转式可拆卸结构,完全智能化...
电气火灾监控
系统是怎么工作的?工作原理是什么
答:
电气火灾监控探测器安装在
低压配电系统中,用于监测系统中的漏电流等有关电气火灾隐患产生的电气参数,当被保护线路中监控装置参数超过报警设定值时,能发生报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。巅宏电气,以优质的服务,真诚的态度,为每位客户带来卓越的产品。
配电柜控制面板上漏电显示报警,如何解决漏电电流?
答:
第二种情况,泄漏电流在集中到某一点处,并且电流超过300mA时,就有可能引发火灾。防控:一般可以在一级配电柜或二级配电柜的出线处安装剩余电流式电气火灾监控探测器。一旦一级配电柜或二级配电柜出线端所测出的自然泄漏电流大于500mA,我们就要考虑把剩下的电流式
在配电柜处设置探测器时,其柜内出线必须是TN-S系统,并且要保证N线出线后不能重复接地。剩余电流探测器是用于380V/220V馈线回路剩余电流的探测,是将某一馈线回路各相(A相、B相、C相)和中性线N同时穿过同一剩余电流探测器来进行工作的。因此剩余电流式
电气火灾监控探测器安装