www问答网
所有问题
当前搜索:
电气火灾监控探测器安装在哪里
LDT9001E
电气火灾监控探测器
设备与终端 布线及
安装
规范要求
答:
电气火灾监控探测器
Powerbus系列本身无漏电检测功能,BMF-M具有8路辅助通道,在10米距离内可以另配置漏电探测器,每个探测器各占一个地址,即8个地址。电气火灾监控探测器和检测探测器应
安装在
配电柜(箱)内,采用35mm导轨安装,监控探测器及检测
探测器安装
具体位置没有严格要求,以安装方便为宜 ...
剩余电流式
电气火灾监控探测器
怎么
安装
?
答:
LFT201-L剩余电流式
电气火灾监控探测器
□ 探测器用螺钉
安装在
开关下,探测器的安装位置应保持与其他元件或箱体侧壁的距离至少为500px。□ 回路的相线和零线必须同向穿过探测器,而保护地线(PE)不能穿过。穿过探测器后的线路必须是独立的,不能与其他配电箱的线路“共零”,零线(N)不允许重复接地...
电气火灾监控探测器
是属于消防
安装
还是配电箱自带
答:
属于消防,类似于消防广播,气体灭火,是否为配电箱自带,得看设计。
火灾监控探测器
如何
安装
答:
电气火灾监控探测器安装
很简单,进行以下几个要点操作设置即可:1剩余电流式电气火灾监控探测器的设置应以低压配电系统末端探测为基本原则,宜设置在配电柜进线或出线端。在供电末端负载和漏电流很小,且其上一级的负载条件和正常泄漏电流仍符合设置剩余电流式电气火灾探测器时,可以在其上一级供电处设置。...
一般哪些地方需要
安装电气火灾监控探测器
答:
按照国家消防安全规定,变电所室内配电间,凡事厂房内有单独配电间的企业和单位,配电间和电缆夹层都要
安装电气火灾
报警装置
配电箱内的
电气火灾探测器
的
安装
方法
答:
探测器的
安装
方法 1、 CH-9S\/M型剩余电流式
电气火灾监控探测器
的互感器应配电柜(箱)内安装。注:要在断电情况下施工,并注意强弱电分开走线,单独敷设剩余电流互感器信号...
消防电源监控一般用在哪些配电箱?
电气火灾监控探测器
一般用在哪些配
答:
消防电源监控一般用在应急照明箱、消防、喷淋、风机、消防电梯等,
电气监控
用在主箱上非消防
电气火灾监控探测器
有哪些地方已经强制性使用
答:
GB 50116 火灾报警系统设计规范 第12部分
电气火灾监控
系统的设置 中有详细的说明。附录中列出了火灾
探测器
的具体设置部位:D.1 特级保护对象 D.1.1 特级保护对象火灾探测器的设置部位应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的有关规定。D.2 一级保护对象 D.2.1 财贸金融楼的办公...
电气火灾监控
系统的条件
答:
在强干扰场所,应使用屏蔽双绞线,屏蔽层应良好接地。
电气火灾监控探测器
是一种集监控探测和报警功能于一体的智能产品,具备多种检测和报警功能,可选继电器输出功能。产品特点包括高智能化、功能全面、性能可靠、设计紧凑、外形美观、设定简便、
安装
便捷等。适用于多种场所,并符合相关国家标准。探测器由剩余...
剩余电流的
探测器
答:
根据相关规定,整个供电线路的剩余电流监控一般分3级:主干线、次干线和负载终端。在实际应用时,剩余电流式电气火灾监控探测器与剩余电流动作保护器(RCD)配套使用,剩余电流动作保护器一般安装在负载终端,主要用于人身触电时及时切断电源,防止电击事故发生,剩余电流式
电气火灾监控探测器安装在
配电室和配电...