www问答网
所有问题
当前搜索:
电缆与燃气管道距离
燃气管道和电线电缆
的安全间距要求是什么?
答:
燃气管道和
电线电缆
的安全间距如图:室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距不应小于上图表中的规定。当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道10cm时,套管
与燃气管道
的交叉净距可降至1cm。
地下
燃气管道距
直埋的电力
电缆
、在导管内的电力电缆水平
距离
和垂直距离...
答:
垂直距离大于在导管内的电力电缆垂直距离。3、原因是:电缆埋在套管里,而且又在接近密封的地下,就等同于形成了爆炸密闭空间,危险性更大!所以要求地下
燃气管道距离
直埋电力
电缆距离
的水平距离小于在导管内的电力电缆水平距离;地下燃气管道距离直埋电力电缆距离的垂直距离大于在导管内的电力电缆垂直距离。
市政
电缆
沟
与燃气管道
安全
距离
答:
电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m;电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆相互间距0.5m;电缆互相交叉时最小净距0.5m;
电缆与
热力
管道
、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时净距为0.5m;电缆与树木主干的
距离
不...
地下
燃气管道
与直埋
电缆
之间的垂直净距为多少米
答:
0.5米。根据查询《城镇燃气设计规范》可知,为了确保安全,地下
燃气管道和
直埋电缆之间需要保持一定的净距,以防止互相干扰和潜在的安全风险,确保管道
和电缆
的正常运行和安全使用。
燃气管道
安全净距是多少?
答:
一般室外燃气管道
和电缆
水平间距为0.5米到1.5米之间。沿建筑物外墙的
燃气管道距
住宅或公共建筑物中不应敷设燃自气管道的房间门、窗洞口的净距:中压管道不应小于0.5m,低压管道不应小于0.3m。燃气管道距生产厂房建筑物门、窗洞口的净距不限。和架空
电力线
电压度3KV以下,最小垂直净距1.5米,...
天然气管线与房屋电线的安全
距离
??
答:
按照有关规定,建筑物基础
与燃气管道
之间应
距离
1.5米以上,燃气管道与排水管、供水管之间的水平距离应达到1米以上,与电线、通信
电缆
、电线杆之间相隔1米以上 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 6 为您推荐: 天然气管线爆炸 燃气管线安全距离 天然气管道安全距离表 天然气LNG站 关于天然气的法律法规...
室外架空
燃气管道和
电线的安全间距
答:
《城 镇 燃 气 设 计 规 范》GB 50028-2006 6.3.15沿建筑物外墙的
燃气管道距
住宅或公共建筑物中不应敷设燃自气管道的房间门、窗洞口的净距:中压管道不应小于0.5m,低压管道不应小于0.3m。燃气管道距生产厂房建筑物门、窗洞口的净距不限;与架空
电力线
电压度3KV以下 最小垂直净距1.5米;与...
高压电线与地下
燃气管道
安全
距离
是多少?什么规范能查到?
答:
《城镇燃气设计规范》GB50028 明确:地下
燃气管道
与
电缆
之间的垂直
距离
,:直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m。地下燃气管道与直埋电缆之间的水平距离:低压、中压为0.5m/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m。民用建筑室内水平燃气干管不得暗埋在地下土层或地面混凝土内;室内水平干管和立管不得穿过易燃易...
10kV高压
电缆
桥架架空敷设
距离
架空煤气
管道
的距离是多少?
答:
《GB6222-2005工业企业煤气安全规程》上规定:架空煤气
管道与电缆
管的最小水平净距在一般情况下为不小于1米。GB50424《油气输送管道穿越工程施工规范》规定:交叉敷设的管道与线缆的间距不小于0.5m。
燃气管道
与电力管道交叉安全
距离
答:
燃气管道
与电力管道交叉安全距离分析如下: 根据《电力设施保护条例实施细则》第五条的规定:在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平
距离和
风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安...