地下燃气管道距直埋的电力电缆、在导管内的电力电缆水平距离和垂直距离的大小变化区别

1、地下燃气管道距离直埋电力电缆距离的水平距离小于在导管内的电力电缆水平距离。
2、地下燃气管道距离直埋电力电缆距离的垂直距离大于在导管内的电力电缆垂直距离。
什么原因?
规范里并没有说原因。

主要有水平距离和垂直距离间的区别,具体如下:

1、水平距离

地下燃气管道距离直埋电力电缆的水平距离0.5m,在导管内的电力电缆水平距离为1.0m,

2、垂直距离

地下燃气管道距离直埋电力电缆的垂直距离1.0m,地下燃气管道在导管内的电力电缆垂直距离为0.5m。

综合可以看出,地下燃气管道距离直埋电力电缆距离的水平距离小于在导管内的电力电缆水平距离,垂直距离大于在导管内的电力电缆垂直距离。

3、原因是:电缆埋在套管里,而且又在接近密封的地下,就等同于形成了爆炸密闭空间,危险性更大!所以要求地下燃气管道距离直埋电力电缆距离的水平距离小于在导管内的电力电缆水平距离;地下燃气管道距离直埋电力电缆距离的垂直距离大于在导管内的电力电缆垂直距离。

扩展资料

全国民用建筑工程设计技术措施给水排水

1、净距指管外壁距离,管道交叉设套管时指套管外壁距离,直埋式热力管道指保温管壳外壁距离。

2、电力电缆在道路的东侧(南北方向的路)或南侧(东西方向的路);通讯电缆在道路的西侧或北侧。一般均在人行道下。

3、PE管与热力管道间的距离应在保证聚乙烯管道表面的温度不超过4O℃的条件下计算确定,最小不得小于1.5m。

PE管与乔木灌木的水平间距为1.5m,与雨污水管水平间距,管公称外径小于200mm时为0.5m~1.0m,管公称外径大于200mm时为1.0m~1.5m,与其他管道交叉时,净距不应小于0.15m。 

4、PVC—U管与热力管、燃气管之间水平净距不宜小于1.5m。在其它管线上部跨越时,净距不得小于0.2m。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-29
1
.地下燃气管线与其它管线及建(构)筑物的最小水平净距:

管线或建(构)筑物

最小净距

m

(中
压)

最小净距(
m

(低
压)

建筑物(基础)

1.5
0.7
给水管

0.5
0.5
污水、雨水排水管

1.2
1.0
电力电缆

(含电车电缆)

直埋

0.5
0.5
在导管内

1.0
1.0
通信电缆

直埋

0.5
0.5
在导管内

1.0
1.0
其他燃气管

DN

300mm
0.4
0.4
DN

300mm
0.5
0.5
电杆
(塔)
的基础


35kV
1.0
1.0

35kV
2.0
2.0
通讯照明电杆(至电杆中心)

1.0
1.0
道路侧石边缘

1.5
1.5
街树(至树中心)

0.75
0.75
2
.燃气管线的设计埋深:

(1)

埋设在车行道(含慢车道)下时,不得小于
0.9m


(2)

埋设在非车行道下(含人行道)下时,不得小于
0.6m


(3)

埋设在庭院(指绿化地及载货汽车不能进入之地)内时,不得小于
0.3m


3
.与其他管线的垂直距离:

给水

污水
雨水
排水
































0.15

污水、雨水排水

0.40
0.15





0.15
0.15
0.15





0.15
0.15
0.15
0.15





直埋

0.50
0.50
0.15
0.50
0.25
0.25

管道

0.15
0.15
0.15
0.15
0.25
0.25





直埋

0.15
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
管沟

0.15
0.50
0.50
0.15
0.50
0.50
0.50
0.50
沟渠(基础底)

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
涵洞(基础底)

0.15
0.15
0.15
0.15
0.20
0.25
0.50
0.50









线









(m)








线



第2个回答  2016-06-05
埋在套管里,而且又在接近密封的地下,就等同于形成了爆炸密闭空间。危险性更大!所以要求的间距更远
第3个回答  2016-05-14
埋在套管里,而且又在接近密封的地下,就等同于形成了爆炸密闭空间。危险性更大!所以要求的间距更远
第4个回答  2016-05-13
你这个问题太专业了;你要去咨询问燃气管道公司和电力电缆公司;一般人不知情不好回答你的;要谨慎这不是好玩;要出大事的、
相似回答