www问答网
所有问题
当前搜索:
给水压力管道的水压试验分为
什么是
压力管道水压
强度
试验
?
答:
12.4.2
压力管道水压
强度
试验的试验压力
应符合表 12.4.2 的规定。表 12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力 管材类型 系统工作压力 P(MPa) 试验压力(MPa)≤1.0 1.5P,且不应小于 1.4 钢管>1.0 P+0.4≤0.5 2P球墨铸铁管>0.5 P+0.5钢丝网骨架塑料管 P 1.5P, ...
给水
管
水压试验
答:
室内
给水管道的水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统
试验压力
均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力...
给排水管道的
功能性
试验
项目有哪些?
答:
直埋或隐蔽排水管道要做灌水试验 直埋或隐蔽给水管道要做压力试验 排水立管要做通水通球试验 1
给水管道水压试验
阀门强度及严密性试验 暖气管道、散热器
压力试验给水
系统清洗试验记录室内排水管道及配件安装雨水管道及配件安装卫生器具给水管道及配件安装卫生器具排管道及配件安装室内采暖管道及配件安装室内采暖辅助...
压力管道
泄漏性
试验
和气密性试验有什么区别
答:
4、使用介质不同:前者实际操作时一般采用空气;后者除了空气外,如果介质毒性比较高,不允许有泄露或易渗透,会采用氨、卤素或氦气。5、安全附件不同:前者不需要在设备上安装安全附件;后者一般情况下在安全附件安装完毕方可进行。●关于
压力管道
泄漏性
试验
:泄漏性试验,是指以气体为介质,在设计压力下,...
锅炉
水压试验
有几种方式?
答:
1水压试验的目的 通过水压试验,检查锅炉承压部件的严密性,保证承压部件运行的可靠性。为此,锅炉大修后必须进行水压试验。2水压试验的技术要点 锅炉整体
水压试验分
工作
压力试验
和超压试验。锅炉工作
压力水压
试验
压力的
确定水压试验应按部颁《电站锅炉水压试验标准》进行。高压和超高压汽包锅炉,水压试验
压力为
...
简述
给水管道
施工过程中
水压
试压程序.简答题
答:
给水管道系统竣工后如何试压 按GB50268-2008第九章要求 给水管道的试压中,对于大中型给水系统怎样试压? 根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242---2002)中的: 4.2.1 室内
给水管道的水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统
试验压力
均为工作压力的1...
给水
打压标准是多少
答:
法律分析:1、当水压实验静水
压力为管道
工作压力时,且试验压力不应低于0.8公斤;如管道工作压力小于0.8公斤,则
水压试验压力
选择0.8公斤。不得将气压试验代替水压试验。2、
管道水压试验
长度不宜大于1000米。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米,系统中有不同材质的管道应分别进行试...
建筑
给水管道水压试验压力
如何确定?
答:
钢管工作压力,
试验压力
P+0.5,且不小于0.9Mpa。铸铁管工作压力小于0.5,试验压力2P。工作压力大于0.5,试验压力P+0.5。
管道的压力
规定如下:(1)PVC-U
给水管道
所示的压力均表示为公称压力,用Mpa表示,1Mpa≈10kgf/cm2即管材在20℃条件下,输送介质的工作压力。但随着介质的温度的升高(不得输送...
给水管道水压试验
的目的是什么?
答:
给水管道水压试验
前是需要回填即覆土的。覆土和试压:接口做好之后应即覆土。覆土时留出接口部分。待试压后再填土。覆土要分层夯实,以免施工后地面沉陷。管道敷设一公里左右时,即应试压。试压前应先检查管线中弯头和三通处的支墩筑造情况,须合格后才能试压,否则弯头和三通处因受力不平衡,可能引起...
管道
试压规范要求标准
答:
且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格 法律依据:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-202》4.2.1室内
给水管道的水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统
试验压力
均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。