www问答网
所有问题
当前搜索:
给水管道施工承压验收规范
给水管道
冬季
施工
方案
答:
2、
施工
人员按设计要求进行施工,修改设计时须有设计单位的同意文件,严禁未经报批的擅自改动。 3、施工前,应
验收
各材料的质量状况、规格和数量,产品应符合现行产品
标准
,具有质检部门产品合格证,配件须与管材型号配套。 4、PVC-U
给水管道
与其它相邻管道之间的水平净距不宜小于施工及维护要求的开槽宽度及设置闸门井等附属...
在无冰冻地区,
给水管道
埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于多少_百度知 ...
答:
根据《建筑给水排水及采暖工程
施工
质量
验收规范
》GB 50242-2002,第9.2.1条中规定,
给水管道
,在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土厚度不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。为提高工程建设科学管理水平,保证工程质量和安全,降低工程造价,缩短工期,节能、节水、节材、节地,促进技术...
闭水试验允许渗水量是多少?有谁清楚?
答:
Q⁰=管顶以上2m水头时的允许渗水量、H=实际水头(m)中科检测开展管道闭水试验。管道闭水试验是根据中华人民共和国国家标准《建筑
给水
排水及采暖工程
施工
质量
验收规范
》排水、污水管道完成后要做如下试验:各种
承压管道
系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。
建筑
给水管道
水压试验压力如何确定?
答:
钢管工作压力,试验压力P+0.5,且不小于0.9Mpa。铸铁管工作压力小于0.5,试验压力2P。工作压力大于0.5,试验压力P+0.5。将
管道
内水压缓缓地升至规定的试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,补压不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应...
排水管要做什么试验?
答:
室外排水管道不做通球试验。排水管闭水实验怎样做!管道闭水实验是根据中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程
施工
质量
验收规范
》(GB50242---⑵002)给排水、污水管道完成后要做以下实验:各种
承压管道
系统和装备应做水压实验,非承压管道系统和装备应做灌水实验。室内
给水管道
的水压实验必须符合设计...
给排水
安装操作工艺?
答:
进户管、横干管安装完成后可进行冲洗,每根立管安装完成后可单独冲洗。
管道
未进行冲洗或冲洗不合格就投入使用,可能会引起管道堵塞。管道通水:交工前按《建筑
给水
排水及采暖工程
施工
质量
验收规范
》(GB50242-2002)第4.2.2条要求做给水系统通水试验,按设计要求同时开启最大数量的配水点,能否达到额定流量,分系统分区段...
卫生间污水
管
的
施工
的一些
规范
要求
答:
一、涉及污(排)水管
施工
的有关规范:
给水
排水设计基本术语标准 GBJ 125 给水排水制图标准 GB/T 50106 建筑给水排水设计规范 GB 50015 建筑中水设计规范 GB 50336 建筑给水排水及采暖工程施工质量
验收规范
GB 50242 建筑给水聚乙烯类
管道
工程技术规程 CJJ/T 98 建筑给水聚丙烯管道工程技术规范 GB/T ...
给水
排水管沟土方开挖的放坡比例?
答:
管沟及作业坑开挖时,边坡的放坡比例应该遵照《GB50268-2008
给水
排水
管道
工程
施工
及
验收规范
》的标准执行。《GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范》根据建设部《关于印发<二○○四年工程建设国家标准制订、修订计划>的通知》(建标[2004]67号)的要求,由北京市政建设集团有限责任公司会同有关单位对...
室内
给排水管道
是否需要设置套管?
答:
室内
给水管道
需要设置套管。排水管道穿地下室墙时要做套管。根据《建筑给水排水及采暖工程
施工
质量
验收规范
》(GB50242-2002)第3.3.13条规定:管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm。安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应...
排水
管道
闭水试验
规范
有哪些
答:
排水管闭水试验规范以《
给排水管道
工程
施工
及
验收规范
》( GB50268-2008)为执行标准,也可兼顾当地市政要求。一般的市政排水主要为路面排水,在行车道及辅道设置雨水箅及盖板边沟收集路面水,再通过市政雨水主管线将汇集的雨水排入附近出水口,以形成完整的排水系统。排水管道闭水试验测试单位:中科检测 排...