管沟及作业坑开挖时,边坡的放坡比例应遵照什么
标准
执行?
答:
管沟及作业坑开挖时,边坡的放坡比例应该遵照《GB50268-2008
给水
排水
管道
工程
施工
及
验收规范
》的标准执行。《GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范》根据建设部《关于印发<二○○四年工程建设国家标准制订、修订计划>的通知》(建标[2004]67号)的要求,由北京市政建设集团有限责任公司会同有关单位对...
简述
给水管道施工
过程中水压试压程序.简答题
答:
HDpE
给水管道
打压过程中起包破裂什么原因 原材料匀质性不好或材料本来就没有达到设计要求的强度等级。给水管道系统竣工后如何试压 按GB50268-2008第九章要求 给水管道的试压中,对于大中型给水系统怎样试压? 根据《建筑给水排水及采暖工程
施工
质量
验收规范
》(GB 50242---2002)中的: 4.2.1 室...
建筑
给水
排水及采暖工程
施工
质量
验收规范
GB 50242-2002 4.2.1 室内...
答:
你问题补充内容为GB 50242-2002
标准
的正文部分的内容,而前面的内容是标准的条文说明。所以具体的试压的压力和方法在GB 50242-2002中4.2.1中详细规定了(也就是你的问题补充部分),也已经说的很清楚了。所以不太确定你的问题是什么?或者你想知道按照相关
规范
和CECS为什么制定成这种压力和测试方法?
市政
供水管道
工程设计问题探讨?
答:
湛江市城区几个
供水管道
改造工程(DN≥400mm)都采用T型承插接口离心球墨铸铁管,
施工
方便。2管顶覆土及管沟回填2.1管顶覆土厚度关于城市供水管道管顶覆土厚度的确定,《建筑给水排水设计
规范
》(GB50015—2003)3.5.3指出:室外
给水管道
的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小...
水利水电工程
施工
及
验收
有什么
规范
答:
一般来说水利各个单项工程都有独立的
施工规范
。比如预应力锚索施工规范、锚喷施工规范等。验收一般用水利水电工程
验收规程
(SL223-2008)其它施工规范给你个目录自己看看吧类别序号发布日期或标准号规程、规范、标准名称备注国家标准01GB8564-8801水轮发电机组安装技术规范02GB50203-200202。从低到高(即从工序到...
pvc下
水管
做好,用什么做闭水试验
答:
L——试验管段的长度(m)闭水试验检测单位:中科检测 闭水试验标准:管道闭水试验是根据中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程
施工
质量
验收规范
》排水、污水管道完成后要做如下试验:各种
承压管道
系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。室内
给水管道
的水压试验必须符合设计要求...
建设工程
施工
质量
验收规范
中
管道
工程压力试验记录表格怎么写_百度知 ...
答:
给水管道
工程压力试压,用(四川第二版工程资料表格)SG-A003管道工程压力试验记录填写,当地的定额站、建筑书店都有售,如果没有你可以在百度文库“(四川第二版工程资料表格)SG-A003管道工程压力试验记录”,然后按表上的要求,按设计说明(管道水压试验设计都有详细说明和参数)填写,如果没有就去查
规范
...
消防喷淋压力
标准
是多少
答:
4MPa。建筑给水排水及采暖工程
施工
质量
验收规范
GB50242-2002:4.1.1本章适用于工作压力不大于1.0MPA的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验和验收.4.2.1室内
给水管道
的水压试验必须符合设计要求.当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.60MPA....
污水
管施工规范
要求
答:
一、涉及污(排)水管
施工
的有关规范:
给水
排水设计基本术语标准 GBJ 125 给水排水制图标准 GB/T 50106 建筑给水排水设计规范 GB 50015 建筑中水设计规范 GB 50336 建筑给水排水及采暖工程施工质量
验收规范
GB 50242 建筑给水聚乙烯类
管道
工程技术规程 CJJ/T 98 建筑给水聚丙烯管道工程技术规范 GB/T ...
给排水管道施工验收规范
GB50268-2008 中顶管顶进阻力公...
视频时间 16:22