www问答网
所有问题
当前搜索:
西门子200plc通讯设置教程
西门子
S7-
200PLC
怎么
设置
才能
通讯
呢?
答:
串口
设置
9600 8 N 1,控制面板的pg/pc接口设置ppi
通讯
,然后软件中也应该是ppi通讯,不是tCP。
西门子PLC
怎么
设置
网口
通讯
?
答:
具体
方法
如下:1、我们打开【SIMATIC manager】,然后在工具栏中点击【选项】。2、在选项的菜单栏中找到最底部的【
设置
PC/PG接口】并点击。3、点击后就能打开接口设置界面了,我们需要在接口的选择里找到我们需要的接口,比如我们的电脑和
PLC
是profibus 接口的就选择这个接口。4、接下来点击这个选择的接口...
西门子plc200
与modbus
通信
。plc做从站,寄存器里的数值上位机怎么读取...
答:
s7
200
有modbus从站库,看看他的帮助文件就知道了 MBUS_INIT指令被用于启用和初始化或禁止Modbus
通讯
。在使用MBUS_SLAVE指令之前,必须正确执行MBUS_INIT指令。指令完成后立即
设定
"完成"位,才能继续执行下一条指令。在每次扫描且EN输入打开时执行该指令。应当在每次通讯状态改变时执行MBUS_INIT指令。因此...
西门子plc200
怎么和电脑
通信
答:
实现的方案有多种。1.使用有两个编程口的
PLC
,例如CPU224XP 或者 CPU226。2.加EM277模块,用Profibus-DP协议,支持多主站。3.加CP243-1以太网模块。4.PLC和电脑A
通讯
,然后电脑B通过局域网读取电脑A的数据。(可以通过OPC,有组态软件的话也可以使用双机热备)5.当然也可以使用Modbus等协议把PLC做...
西门子
s7-
200plc
如何与电脑
通讯
!!!详细详细再详细
答:
与PC的 Micro/Win编程软件连接用PC-PPI编程电缆连接。与PC的组态软件有PPI/DP/以太网/RS485等
通信
方式,当然要配备相应的功能模块。如果还不清楚可以查看
西门子
S7-
200
可编程序控制器系统手册
西门子200 plc
,EM277PPI
通信设置
问题
答:
你应该仔细看一下有关通讯协议的资料,首先了解一下你所使用的通讯协议。你说的波特率、数据位等是MODBUS通讯协议,EM277是profibus通讯模块。在S7-
200
系统中不需要对通讯进行组态和编程,只需要将要进行通讯的数据整理存放在V 存储区,然后
设定通讯
地址就可以了。如果是和组态软件直接通讯,上位机上要
配
...
西门子200
的
PLC
SMART sr40与PC的连接
方法
答:
1,
PLC
与PC间连网线 2,给
plc
上电 3,打开step 7-micro、win smart 4,双击屏区左区项目下CPU,选CPU SR40,出现系统块,IP 192.168.2.1,子网俺码255.255.255.0再点确定 5,双击屏右下角本地连接的小闪速屏 6在出现的本地连接对话框中,点属性,出现属性对话框,双击internet协议(TCP/...
西门子
人机界面与
plc
变频器
通信
如何
设置
地址
答:
(1)
PLC
编程软件中,在
通讯设置
里设置跟触屏相连的通讯口的地址号和波特率,波特率187.5,端口地址号默认的2就可以 (2)触屏的组态软件上,有一项是PLC和触屏通讯的波特率和
plc的
地址号,跟(1)设置成一致的波特率和地址号,下载到触屏里。(3)控制
200
的触屏上,一般不需设置参数,默认的就可以,...
请问岛电SR93表怎么和
西门子200plc通讯
啊,通讯程序怎么写呢。_百度知...
答:
200
系列的plc本身就支持MODBUS指令的,这个比较方便,直接对仪表对应的参数地址进行读写,就完成了通讯的功能,第二个就是用岛电本身的协议,这个需要将200系列的
plc的通讯
口
设置
为自由口,根据岛电的报文格式,发送数据,等待仪表响应,这个相对于第一个
方法
稍微繁琐一些,推荐第一个方法。
2个
西门子PLC
S7-
200通讯
问题
答:
S7-
200
CPU之间的PPI网络
通信
只需要两条简单的指令,它们是网络读(NetR)和网络写(NetW)指令。在网络读写通信中,只有主站需要调用NetR/NetW指令,从站只需编程处理数据缓冲区(取用或准备数据)。PPI网络上的所有站点都应当有各自不同的网络地址。否则通信不会正常进行。可以用两种
方法
编程实现PPI...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
西门子plc通讯
西门子plc之间的通讯
组态王与西门子plc通讯
西门子plc通讯接口