答:
第一部分:挡鼠板的功能和作用 挡鼠板是一种安装在
配电室
入口处的设备,其主要功能是防止老鼠进入配电室内部。老鼠可能会咬断电缆、电线,甚至引发火灾等严重事故。挡鼠板的存在可以有效地保护电器设备和电气线路的安全运行。第二部分:挡鼠板的
高度
标准 挡鼠板的高度标准根据配电室的具体情况和安全
要求
...
高低压
配电室
地面设计
要求
答:
4, 变压器室、
配电室
、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。5,配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的
顶棚
以及变压器室的内墙面应刷白。6, 长度大于7m的配电...
中央空调对房间
高度有要求吗
?低于标准不能安装?
答:
中央空调对房间
高度有要求
,一般层高在2.70米以上安装中央空调是比较好的,但低于标准也能安装。从安装上来看,家用中央空调对于房屋的面积、楼层要求并不严格,普通家庭也可以安装。一般层高在2.70米以上安装中央空调是比较好的。主机安装在厨卫
吊顶
中,一般会占去30厘米以内的层高,如果层高不够,可将...
配电室有
什么
要求
呢?
答:
可联控新风系统、智能空调、除湿器、加湿机等设备,达到远程调控环境的作用,既方便又迅速,省时、省力,不用到现场处理,很高效率。
配电房的
类型介绍:1、
配电室
作用:用于电力的分配、传输,有各类进线柜、计量柜、开关柜、空调设备等设备。2、低压配电室:通常指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。...
如果消防喷淋有上下喷淋规范上风管需要做风管下喷?
答:
需要的。这个规范有要求的不吊顶设置的喷淋。宽度超过1.2米及以上的风管下方需要增设喷头。
还有要求吊顶
内
高度
超过800毫米或者有可燃物的需要增设吊顶内喷头。
装中央空调对层高
有要求吗
答:
装中央空调对层高
有要求
,中央空调的内机高度是200mm左右,加上管道厚度和排水空间的50mm,以及10mm石膏板厚度,总共是260mm左右。家里如果想要安装射灯,还需要在此基础上再预留出一些空间,整个
吊顶高度
也就需要300mm左右。房间净高度低于2.4米,人会觉得压抑。因此,做中央空调的话,最好层高在2.7...
请问
配电房的
面积大小规范有规定吗??如果有,是在哪个规范?谢谢
答:
配电房的
面积大小规范没有规定。高压
配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的...
有
吊顶
和无吊顶的消防喷淋头安装
高度要求
答:
在设计规范第7.1.3条规定:除
吊顶
下安装的喷淋头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离应≮75mm,且应≯150mm。其进一步规定几种情况下的布置
要求
:1、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离应≯300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应≮25mm,应≯...
你好,低压
配电室
电缆线
要求
是上进上出,配电柜应该是什么样的,桥架已经...
答:
1、由于现代
配电
柜常常安装在大楼内,所以没有办法建设电缆沟,所以多采用上进上出的进出线方式。2、低压柜采用上进上出时,可以采用柜后返线和柜侧返线的方式,有些柜型预留有进出线的进出线的通道,可以直接进出线,传统的柜型没有预留进出线通道,可以在低压柜设计制造时,加进这一块。
配电室
可以
吊顶
么
答:
吊顶
的材料是易燃品,电气回路一旦发生短路,有可能引发火灾。吊顶也会给小动物提供一个生存的空间,而,小动物容易爬到
配电
柜,造成不必要的故障。