www问答网
所有问题
当前搜索:
配电室吊顶高度有要求吗
高压
配电室
值班可以一人还是必须是两人值班?国家有规定吗?
答:
高压
配电房
值班方式根据变电所的规模、符合性质及重要程度确定:带有一、二类负荷的变(配)电所、双路及以上电源供电的变(配)电所,应有专人值班。每班值班人员不少于2人,且应明确其中一人为值长(当班负责人)。相关规定:室内高压设备的隔离室应有遮拦(围栏)
高度
户内不应低于1.7米,要安装牢固并...
高压
配电室
可以
吊顶吗
?
答:
吊顶
的材料是易燃品,电气回路一旦发生短路,有可能引发火灾。吊顶也会给小动物提供一个生存的空间,而,小动物容易爬到
配电
柜,造成不必要的故障。
什么规定里
要求配电室
安装防鼠板
答:
第6.2.5条
配电室
、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的
顶棚
以及变压器室的内墙面应刷白。第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置...
配电房吊顶
用什么样的防火板吊顶呢?
答:
配电房的
防火防潮等级
要求
比较高,建议您采用高分子复合材料
吊顶
材料,该材料采用SMC材料(即片状模塑料材质)高温压制而成,具有抗压抗摔、防水防火、抗腐蚀、环保无气味、品种多样、安装便捷等特点,广泛应用于工业商业用房室内外装修、家居室内装饰装潢等,是替代现有石膏板、铝塑板、铝扣板等传统吊顶的...
轻钢龙骨
吊顶
丝杆长度有规范
要求
没有?
答:
GB50201-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》6.1.11明确规定,当吊杆长度超过1.5米时,应设置反支撑。看来不能直接用丝杆吊
高低压
配电室有
什么规范
要求吗
?
答:
具体规定有:(1)停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。(2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。(3)严防带负荷拉合隔离开关 高低压
配电室
的停送电顺序:送电时:先送电源侧再送负荷侧 送电 高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:...
10KV
配电房
里的窗户和门 有规范
要求吗
?里面有三台变压器,和配电柜...
答:
1、高压
配电室
宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街一侧不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电室各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和...
对于民用建筑中的
配电室
的
吊顶
,选用以下哪种材料能满足防火
要求
?
答:
【答案】:A 用于民用建筑中
配电室
的
吊顶
材料应该选用燃烧等级为A级的装修材料。轻钢龙骨石膏板燃烧等级为A级,其他三种的燃烧等级为B1级。
变
配电室
接地干线离地面
高度
答:
标准
要求
:①接地扁钢表面沿长度方向,每段为15~100mm,分别涂黄色和绿色相间的条纹标色;②垂直弯或垂直连接处需加工成圆弧;③接地扁钢距地面
高度
为250~300mm;④接地扁钢与建筑物墙壁间的间隙为10~15mm;⑤接地扁钢上应设置供临时接地用的接线柱或接地螺栓(不少于2处);...
桥架安装有什么
要求
?
答:
1、电缆桥架敷设在相关专业各种管线较为集中的技术层和走廊上部的
吊顶
内时,桥架与给水管道、风管之间的距离往往不能满足规范的
要求
,在需要进行维护时,不便于打开桥架的盖板。安装过程中,如不提前做好相关专业的配合及有关专业管道的技术数据,是很难进行控制的。关于此项工作,我们是否可以提前画一简图...