www问答网
所有问题
当前搜索:
金属线管跨接线要求
行车起重机怎么接地
答:
①接地范围;起重机上上所有电气设备正常不带电的金属外壳、
金属线管
、电缆金属护层、安全变压器低压侧一端均应可靠接地。②接地结构:起重机上允许用金属结构作接地干线,金属结构必须是一个可靠电气连接的整体。如金属结构的连接有非焊接处时,应另设接地干线或
跨接线
。接地线连接宜用截面积不小于150mm2...
电工穿导
线管
有什么
规范
?
答:
线管
的代号及敷设方式 一、 线管的代号 SC:焊接钢管,TC:
电线管
,PC:硬质塑料管, CT:电缆桥架,CP:
金属
软管,SR钢线槽 RC:水煤气管 电气设计施工图中常用线路敷设方式 SR:沿钢线槽敷设BE:沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设WE:沿墙面敷设CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的...
镀锌桥架接地线
规范
答:
跨接线原理:跨接线便是接在电气设备外壳等部位及时的将因各种原因发生的不安全的电荷或许漏电电流导出的线路。因为镀锌电缆桥架归于
金属
原料带有必定的导电性,为了避免电缆通电时漏电或许其他原因导致电流在镀锌桥架上流转形成安全隐患,一般都会在桥架上跨接线(如下图)
跨接线标准
:根据T/CECS 31-2017《...
镀锌穿
线管
的施工工艺
答:
【算一算你家装修要花多少钱】1、在镀锌穿
线管
安装过程中,若有切断管材的情况,
要求
必须要用钢锯或者无齿距操作,确保切断部位平整、光滑,避免出现毛刺。2、若镀锌穿线管采用暗敷方式施工,那么管材的弯曲半径应大于管外径的6倍以上,如果镀锌穿线管是埋入混凝土平面中,要求管材与混凝土表面的距离要...
...明配时要做
跨
接吗?是用在消防上面的,还有按照
规范
如果预埋的时候用的...
答:
镀锌管明配时不需做
跨
接,采用管箍和专用分线盒。注意镀锌管要接地和管口要配管护口,防止割破电线绝缘层或漏电。按施工
规范
规定,螺纹连接的镀锌
线管
一定需要跨接。目前市场上有种套接紧定电线钢导管,其连接用专用紧定接头,可不需要跨接。
JDG
线管
在顶板内暗敷,监理
要求
加
跨接线
是依据那个验收
规范
所做的规定...
答:
1、JDG
电线管
不需要做跨接。2、JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性
金属
平导管)是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。
防爆
电线管
连接是否可以焊接?对管子连接有何
要求
答:
不能焊接,必须是螺纹丝扣联接。应使用镀锌焊接钢管,在连接螺纹上应涂导电性防锈脂,不得在螺纹上缠麻或生料带。螺纹有效咬合扣数,管径25mm及一下的钢管不应少于5扣,32mm及以上的不应少于6扣。除设计有特殊规定外,连接处可不焊接
金属跨接线
。
化工仪表电缆穿
线管
间需要做
跨接线
吗?
答:
4)接地引下线可利用
金属
支架,若是活动金属支架,在管道与支持物之间必须增设
跨接线
;若是非金属支架,必须另作引下线。5)接地装置可利用电气设备保护接地的装置。5.化工企业外部防雷系统及防护措施外部防雷系统由接闪器(避雷针)、引下线、接地网等有机组成,三者缺-不可,主要用于防直击雷的防护系统。下面分别对以上...
KBG和JDG管安装时需要做接地线吗
答:
而
跨
接软线也是用卡子直接压接的。KBG管为套接扣压式镀锌钢导管,JDG为套接紧定式镀锌钢导管,现在最常用的应为JDG管,JDG管是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其
金属
附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。
砖墙内焊接钢管管与开关盒之间需要接地
跨接
吗
答:
砖墙内的焊接钢管和
金属
开关盒需要用接地线连接。对于
线管
采用PVC塑料材质,孤立的金属开关盒可以不需要接地连接。