电线允许通过的最大电流是多少?
答:
例如:如果
载流量
是14A的
铜线
,就是:220W×14=3080W, 那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。三、国标允许的长期最大电流 :4平方是 25-32A 6平方是 32-40A 其实这些都是理论
安全
数值,极限数值还要大于这些的。2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W。4平方的8000W,6平方9000W也没问题。40A...
1平方电线
安全载流量
是多少?
答:
1平方电线(默认为
铜线
)的
安全载流量
和1.5平方铝线的安全载流量相当,1.5平方铝线的安全载流量为其截面的9倍,即1.5x9=13.5A。因此,1平方电线(铜线)的安全载流量为13.5A。铝电缆的安全载流量口诀为:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温...
4平方
铜线安全载流量
答:
4平方的
铜线
的
安全载流量
电流在不同敷设环境不同环境温度下是不一样的,多根电缆线和单根线也不一样,按照温升最大的估算,给你个保守安全的参考值,电流不要超过20安培是安全的。4mm²铜芯绝缘电线,其安全载流量为26A~42A,对应功率P=220×(26~42)×0.95=5434~8778W。
10平方的
铜线载流量
是多少啊
答:
10平方毫米铜电源线的
安全载流量
65A。总电流在10A以下的导线,每平方毫米可通过5A电流;总电流在100A以上的导线,每平方毫米可通过2A电流;总电流在10~30A之间的导线,每平方毫米可通过4A电流;总电流在50~100安之间的导线,每平方毫米可通过3A电流;按照这样计算后,若属于埋地或套管附设时则可通过...
50平方铜芯电缆
载流量
答:
答:106千瓦 电缆
载流量表
,50平方
铜线
的
安全载流量
为191A 根据功率公式P=1.732UIcosφ有:P=1.732x0.38x191x0.85 =106kw 《建筑电气通用图集92DQ1图形符号与技术资料》电流载流量显示三相四线制50平方毫米电压等级为0.6/1KV的铜芯电缆可以承载130-185A之间。1、电缆明敷设时环境温度在30和40...
95平方4芯铜电缆能承受多大负荷
答:
95平方4芯铜大约可以换算成120平方铝芯,按铝芯的载流量公式计算,120平方铝芯的载流量是其截面积数的2.5倍,因此用公式计算,载流量=120x2.5=300A。功率计算公式:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x300x0.85=168kW。一般
铜线安全
计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的
安全载流量
——28A 4平方毫米...
铜线安全
电流及电功率
答:
这个得给出
铜线
的横截面积!导线的
安全载流量
是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式...
50平方铜芯电缆
载流量
多大?
答:
147A或者86A的电流。计算过程如下:50平方的铜电线400米,导线电阻R=ρ(L/S)=0.017X400/50=0.136Ω,允许下降的电压为20V,能承载的最大电流I=20/0.136=147A,50平方的铝电线400米,导线电阻R=ρ(L/S)=0.029X400/50=0.0.232Ω,允许下降的电压为20V,能承载的最大电流I=20/0.232...
10A电流可以用一个1.5平方的
铜线
吗?
答:
10A电流就是2200W,有一根1.5平方
铜线
就足足有余了,因为1.5平方铜线的
安全载流量
是19A。
三相单股50平方的
铜线
能负荷多少千瓦
答:
三相单股50平方的
铜线
能负荷106千瓦。由电缆
载流量表
,查50平方铜线的
安全载流量
为191A(空气中敷设)。根据功率公式P=1.732UIcosφ有P=1.732x0.38x191x0.85=106kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)。材质:T1、T2、T3……T8、C1100、C5111、C5101、C5191、C5210、TU1、TP1、TP2、TAg0.08...