铜线安全
电流及电功率
答:
这个得给出
铜线
的横截面积!导线的
安全载流量
是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式...
铜芯电线电缆
载流量
是多少
答:
如16mm’
铜线
的
载流量
,可按25mm2铝线计算。计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表...
10A电流可以用一个1.5平方的
铜线
吗?
答:
10A电流就是2200W,有一根1.5平方
铜线
就足足有余了,因为1.5平方铜线的
安全载流量
是19A。
50平方铜芯电缆
载流量
多大?
答:
147A或者86A的电流。计算过程如下:50平方的铜电线400米,导线电阻R=ρ(L/S)=0.017X400/50=0.136Ω,允许下降的电压为20V,能承载的最大电流I=20/0.136=147A,50平方的铝电线400米,导线电阻R=ρ(L/S)=0.029X400/50=0.0.232Ω,允许下降的电压为20V,能承载的最大电流I=20/0.232...
4平方
铜线
的
安全载流量
为多少?
答:
4平方的
铜线
最高可以负荷23千瓦。根据口诀,4平方的铜线按6平方的铝线计算,其
安全载流量
为截面的7倍,即6x7=42A,所以4平方的铜线的安全载流量为42A。如果是三相,功率计算如下:P=1.732UIcosφ =1.732x0.38x42x0.85=23kW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。如果是单相,功率计算如下:P...
各种型号的电缆能承受多大电流
答:
说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的
载流量
(
安全
电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得 。由表53可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载...
三相单股50平方的
铜线
能负荷多少千瓦
答:
三相单股50平方的
铜线
能负荷106千瓦。由电缆
载流量表
,查50平方铜线的
安全载流量
为191A(空气中敷设)。根据功率公式P=1.732UIcosφ有P=1.732x0.38x191x0.85=106kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)。材质:T1、T2、T3……T8、C1100、C5111、C5101、C5191、C5210、TU1、TP1、TP2、TAg0.08...
1平方毫米的铜芯线可以承载的
安全
电流是多少?承载的最大电流又是多少...
答:
实际运用中,
安全载流量
有多种估算方法。估算结果有所不同但相差不大,基本上都能满足IEC 60364-5-523_1983标准的要求。下面罗列几种计算(估算)方式,可根据需要采用。同时安全载流量下的负载功率,可按下述方法二中的要求进行。方法一:不同线径(1毫米以下的)导线
载流量表
S=I/JJ=I/SI=JS S...
怎么计算铜芯电缆的承载负荷
答:
2)根据口诀计算:
铜线
的载流量按大一个规格的铝线计算。例如16平方铜线的载流量和25平方铝线相当,25平方铝线的载流量为其截面的4倍,即25x4=100A,所以16平方铜线的载流量为100A。跟上面的查表结果94A相近。铝电缆的
安全载流量
口诀为:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减...
240电缆的
载流量
是多少
答:
240平方电缆的
载流量
是552A。电缆的载流量和电缆的绝缘形式、敷设形式、排列方式、工作环境温度等有关,具体参考上表数据,选择合适的数值。