www问答网
所有问题
当前搜索:
集水池有效容积计算实例
消防
水池有效容积
如何
计算
?
答:
消防
水池有效容积
的
计算
应符合下列规定:1)当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。2)当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。消防...
消防
水池
的
有效容积
怎么
计算
答:
消防
水池有效容积计算
方法:应该是室内消火栓Q1,室外消火栓Q2,喷淋系统Q3在火灾时间内的全部消防用水量.即三项流量乘以火灾延续时间之和.V=Q1*T1+Q2*T2+Q3*T3;T3一般为1小时,T2,T1一般为2小时或3(高层建筑)小时消防水池的容积,是按照满足两小时消防灭火用水量(自消、普消)的前提下,不含前10...
消防
水池有效容积计算
方法
答:
参考:《自喷规范》:12.0.7 3 城市供水不能同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力,也不允许从城市供水管直接吸水时,系统应设储
水池
(罐)和消防水泵,储水池(罐)的
有效容积
应按系统用水量确定,并可扣除系统持续喷水时间内仍能连续补水的补水量;《给排水设计手册》第二册P33页:公式说的很...
请问消防
水池
的大小、
容量
怎么
计算
?
答:
消防
水池容量
=水系统用水量x火灾
有效
灭火时间 比如:消火栓系统用水量为40L/S,有效灭火时间为3小时;喷淋系统用水量为30L/S,有效灭火时间为1小时。那么消防水池容量=40L/Sx3x3600+30L/Sx1x3600。例如各系统用水量通过
计算
和规范得出,有效灭火时间也是根据建筑性质、危险等级等对照规范得出。
集水池的
集水池容积
的确定方法
答:
集水池容积包括死水容积和有效容积两部分。死水容积是指最低水位以下的容积,有效容积是指集水池内最高水位和最低水位之间的容积。根据排水规范,
集水池有效容积
应符合以下要求:1)对于全昼夜运行的大型污水泵站,集水池有效容积按不小于泵站中最大一台水泵5min的出水量
计算
;如水泵机组为自动控制时,每小时开动...
给排水,生活水池、消防
水池容积
如何
计算
?水箱容积如何计算?
答:
容积计算
公式为:V长方体=abc(长×宽×高)v正方体=a^3(棱长×棱长×棱长);v圆柱=Shv圆锥=1/3sh。计量液体的体积,如水、油等,常用容积单位升和毫升,也可以写成L和mL。计算不规则的立体图形体积可以把这个物体放入水中,用现在容积-未放入物体的容积就是体积或用放入物体后高-未放入物体*长*...
集水池
的秘密你知道吗?
答:
它的
有效容积
可是大事哦!它得能装下最大一台污水泵5分钟的出水量,还要保证污水泵每小时启动不超过6次。🛠️安装和检查要求除了有效容积,
集水池
还得满足水泵、水位控制器、格栅等的安装和检查要求。设计时的最低水位,得让水泵吸得畅快淋漓。🏢室内地下室的集水池如果集水池在...
高层建筑的消防
水池有效容积
如何确定
答:
当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防
水池
的
有效容量
应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;2、补水量应经
计算
确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s...
高层建筑的消防
水池容积
如何确定?
答:
当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防
水池
的
有效容量
应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;2、补水量应经
计算
确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s...
供水设备中排水泵的选择要点?
答:
水泵每小时启动次数不超过6次;当水泵为人工启动E付.水泵不允许频繁启动,
集水池有效容积
相对要大些,要求能够调节瞬时高峰流量,生活污水叮按不小于6h平均污水最
计算
,设计时集 水池容积可比此值小些:工业废水可按小于最大班4h的污水量计算。当排除火灾时的消防排水址时.集水井应满足贮存20min的一台消防...