www问答网
所有问题
当前搜索:
集水池有效容积计算实例
污水泵房
集水池容积
,应不小于最大一台污水泵( )。
答:
【答案】:B 根据《建筑给水排水设计标准》(GB 50015—2019)第4.8.4条规定,
集水池有效容积
不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,且污水泵每小时启动次数不宜超过6次;成品污水提升装置的污水泵每小时启动次数应满足其产品技术要求。
汽车展厅需要消防
水池
吗。
答:
不需要。根据工程特点和消防要求,建筑的室内消防系统共设有:室内消火栓给水系统、自动喷淋灭火系统、大空间智能灭火系统、气体灭火系统和建筑灭火器5个消防灭火系统等。4s店的室外节约用地的原则,在消防
水池容积计算
中将本建筑的室内消火栓设计流量降为10Ls,根据相关数据计算得消防水池的
有效容积
为468m。在...
生活污水
集水池
的
容积
,不得大于( )h的平均小时污水量。
答:
【答案】:B 当污水水泵为自动控制启动时,其流量应按设计秒流量确定。
集水池
的
容积
,不得小于最大一台水泵5min的出水量,但水泵启动次数,每小时不得超过6次。如污水水泵为人工控制启动时,其流量应按最大小时流量确定。集水池的容积,应根据流入的污水量和水泵工作情况确定,但生活污水集水池的容积,...
供水设备中排水泵的选择要点有哪些求解答
答:
水泵为自动启动时,集水池的有效容积不应小于最大一台排水泵5 min的出水址。设计时应比此值要大些,以事安全。水泵每小时启动次数不超过6次;当水泵为人工启动E付。水泵不允许频繁启动,
集水池有效容积
相对要大些,要求能够调节瞬时高峰流量,生活污水叮按不小于6h平均污水最
计算
,设计时集水池容积可比...
消防
水池
到底能不能考虑补水
答:
这个是必须要有补水措施的,这个按照规范要求的是 4.3.2 消防
水池有效容积
的
计算
应符合下列规定:1 当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;2 当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内 ...
供水设备中排水泵的选择要点有哪些
答:
min的出水址.设计时应比此值要大些,以事安全。水泵每小时启动次数不超过6次;当水泵为人工启动E付.水泵不允许频繁启动,
集水池有效容积
相对要大些,要求能够调节瞬时高峰流量,生活污水叮按不小于6h平均污水最
计算
,设计时集 水池容积可比此值小些:工业废水可按小于最大班4h的污水量计算。当排除火灾时...
消防
水池
设置要求
答:
(4)消防
水池
的补水,当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的
有效容积
应根据
计算
确定,但不应小于100m3,当仅有消火栓系统时不应小于50m3。(5)消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m3时,应设置能独立使用的两座...
供水设备中排水泵的选择要点有哪些?求答案
答:
建筑40m范围内有枝状布置的市政消火栓3套和消防
水池
最小
容量
有关系吗...
答:
4.2.2 用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求:1 市政给水厂应至少两条输水干管向市政给水管网输水;2 市政给水管网应为环状管网;3 应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水 以及 4.3消防水池 4.3.2 消防
水池有效容积
的
计算
应符合下列规定:1 当市政给水...
高速公路给水排水管道如何施工
答:
2)地面集水时间宜为5-10min.与城市雨水排水系统不同的是,下立交引道坡度较大,集水较快,并考虑立交的重要程度,应适当提高下立交排水的设计重现期,一般宜取其上限。(二)雨水泵站
集水池容积
及流态。对潜水泵站而言,集水池即泵室,由于潜水泵间距较小,集水池大小决定着泵站大小和工程造价,...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜