www问答网
所有问题
当前搜索:
风阀控制接线由哪个专业
电动
风阀接线
是强电还是弱电
答:
弱电。电动
风阀接线
是强电,以单相电为例: 接动力电源线AC220V两根,与电动调节阀的电源端相接,弱电
控制
线四根。电动风阀是在五金、化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中,作为气体介质调节流量或切断装置。
请问大师:送风口的电动
风阀
怎么接?平时是常闭的。谢谢!
答:
电动执行器控制线路为无源触点输出开关型,一个机械式输出开关(4.5.6点)作为反馈,1.2.3为
控制接线
端,但我现在不知道你那边控制单元是
什么
,一般都是PLC控制,对于PLC控制我简单介绍如下:正常情况下,1端子接电源,和PLC com端子串联,2和3端子接在PLC输出端的随便两端,4,5,6接在PLC输入端的...
电动
风阀
怎么
接线
答:
应该口一个开和关的
风阀
,主要就是让电机正反转, 用一个双联开关就可以.
电动
风阀
如何
接线
?(220v,五根线)
答:
一般公共的接N零线,开接继电器常开点,关接继电器常闭点,L火线接继电器公共端,剩下两根线一个是开指示另外一个是关指示。
正压送
风阀
怎样
接线
答:
正压送
风阀接线
:一脚接正24,二脚接负极,四五脚接输入输出模块的反馈
模块加继电器
控制风阀
,风机,水泵,请问继电器怎么
接线
,请配图。求老师指...
答:
接触器的13、14是接触器线圈的接点。当13、14加了电压之后,中间继电器动作。9、5常开,9、1常闭,加上电压后,继电器动作,9、5常闭,9、1常开。如果你扫描仪器是触点
控制
,你只要把扫描枪的两根线分别接9、5即可。你的输入信号给13、14返回到电压公共端,东莞群鹰继电器厂家提供 ...
篮天消防模块风机
风阀
怎样
接线
答:
这个防火阀停风机的连接常闭点,街输入模块动作后断开停止风机的,排烟口、加压送风口的是24v连接电磁铁,单输入单输出模块
控制
常开点变成常闭点反馈报警信号。
五线制220V电动
风阀
执行器,的五个
接线
端子如何定义,都接到哪些设备上...
答:
电动阀执行器的5个端子有两个是
接线
圈的。剩下的3个端子反馈用的无源开关,一组常开一组常闭,常开和常闭有一根公共线,所有总共5个端子。反馈开关就是判断阀门是打开还是关闭用的。
求大神们帮忙看下这个电子
风阀
执行器怎么
接线
,本人零基础。
答:
1接公点零,2 3接风阀开关,接220V继电器常闭点2,常开点3. 线圈同消模块联接实现
控制风阀
开关的。5接返馈中点,4 6接开阀,关阀信号给控制中心信号。
博力谋
风阀
辅助开关怎么
接线
答:
博力谋
风阀
辅助开关
接线
:1、安装风门执行器夹持器。2、在风阀驱动阀板和夹持器之间采用方轴连接。3、将风门执行器的旋转运动直接传递给微型开关的凸轮。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
风阀接线原理图
风阀接线实物图
24v风阀执行器如何接线
电动风阀怎么接线
电动风阀接线
220v排风电磁阀接线
24v风阀执行器接线图
风阀连锁怎么接线
电动风阀执行器接线