www问答网
所有问题
篮天消防模块风机风阀怎样接线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-04-17
这个防火阀停风机的连接常闭点,街输入模块动作后断开停止风机的,排烟口、加压送风口的是24v连接电磁铁,单输入单输出模块控制常开点变成常闭点反馈报警信号。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/4dd41Wnn11dA4KnKd1.html
其他回答
第1个回答 2017-04-17
接输入模块,风阀的常开点,
相似回答
风机消防
联动接线和280度
风阀
联动是否需要
模块
?
怎么接线
啊?
答:
4根线通过24V继电器接到风机控制箱上自动上,280度风阀联动是串联到风机控制箱2次线上
,280度风阀无源点与监视模块联接,注280度风阀端子上有两路 这两路端子互相没有通联关系, 一路是给风机控制箱用 另一路是给监视模块。当控制点数特别多且很分散时,为使控制系统简单,减少控制信号的部位显示和控...
消防风机
余压阀
怎样接线
答:
消防风机余压阀接线方法如下:
1、消防风机余压阀采用总线制接线方式,余压阀需要四根线,其中两根为电源线,另外两根为控制线
。2、余压阀布线时通常从楼顶通过风阀控制箱引出两根两芯电缆,要求单芯线直径不小于1.5平方毫米,用并联方式连接电源线及控制线即可。
消防风阀
4141
模块怎么
接?
答:
这个看功能需要,
如果是联动打开的话,电源线连接1/2,如果是联动关闭就接2/3,如果是联动打开的话,报警线接5/6
,如果是联动关闭报警线接4/5 ,就可以了模块按照模块的接法直接连接输入输出模块就可以了。消防设备上需要安装了有多线控制盘,然后连五根线到风机控制箱,分别接启动,停止,反馈,故...
消防
弱电的正压送
风阀
有六个端
怎么接线
答:
1、首先关闭送
风阀
,用万用表测量 常开点和常闭点,记住,2、然后打开风阀,然后测量看常开点和常闭点,3、1测量的常开点和2测量的对应一组点位,也就是1状态是常开,2状态下是常闭的2个点,为24v联动线
接线
端子,而1状态是常闭,2状态下是常开的为报警线接线端子,
模块
采用单输入单输出模块 ...
蓝天消防
输入输出
模块接线
法
答:
24v正跳线至k1 ,k2 出线至设备,负级直接到设备,意识就是把正级用k1k2做开关使用
消防
正压送风口
怎么接线
是我这样接的吗谢谢
答:
1/2接DC24V,2/3接
风阀
开启反馈信号,4/5接风阀关闭反馈信号,5/6接
风机
连锁
接线
端子。正压就是指比常压(即常说的一个大气压)的气体压力高的气体状态。例如,给自行车或汽车轮胎打气时,打气筒或打气泵的出气端产生的就是正压。通常在工业上,特别是微型泵(如微型增压泵,微型气泵,微型抽气打...
一个
模块
控制两风个
风阀怎么接线
答:
一个
模块
控制两风个
风阀接线
如下。1、打开
风机
盘管的接线盒,找到黄红蓝黑四根接线。黄色:零线红蓝黑三根线。2、高中低三速接线即为:风机盘管高速风量,中速风量,低速风量三根接线。3、风机盘管接线端子有5组,第一组接黄线,第二组不接线,第三组接红线,第四组接蓝线,第五组接黑线。
消防
排烟
风阀
的
接线
法。
答:
汗!24V电压是供控制
模块
发送和接收信号用的,模块上都有说明总线、电源、输出。按图
接线
就可以了。
消防
控制
模块
出来的四根线
怎么
接到正压送风口上(常闭还是常开?)?_百度...
答:
控制线接常开触点。
消防
联动控制器的电压控制输出应采用直流 24V,其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求,当供电线路压降超过 5%时(实测22.8V),其直流 24V 电源应由现场提供。
模块
大致可以分为输入模块,输出模块,输入输出模块,隔离模块,中继模块,多线控制模块等类型。
大家正在搜
消防风机与模块接线图
消防风机控制模块接线图
风机模块怎么接线图
风机风阀怎么接线
风机阀模块怎么接
风机模块接线图
风机模块接线实物图
风机控制箱模块接线图
海湾风机模块接线图