跨度3米见方,每平方米能承压15吨的现浇混凝土板的钢筋怎么配?需要现浇多厚的混凝土板?谢谢师傅的回答!

地下3米的土质是红胶泥土质,特别硬,然后上面打垫层,为了防潮,一米见方再打一个300mm见方的现浇混凝土柱子做支点。(注:欲建长6米、宽7米、高20米的四座连体方型混凝土麦仓,仓底为漏斗型,请教的是该仓底的钢筋配置。)

呵呵,如果按楼上2位老兄的设计,这个楼板不塌,就没有天理了,呵呵
我在实际的工程中,就做过15吨/M2和20吨/M2的楼板,采用的结构是密肋梁结构,你的问题是3米见方,那柱子设置的位置在那?
你的问题,还有1种可能,是在地面上,而不是楼板,那就需要知道你所在的地区的地下土质了,所以,你的问题,缺少条件,没法计算,你给个补充
红胶泥土质?呵呵,不知道你说的是否对,这种土只在胶东 广西一带有,这个土质的承载力很好,你的就是个粮仓,基础采用的是筏板结构,这种土的地耐力最小也有16吨/M2,只要考虑抗压局部变形就可以
这个板的厚度不小于400,双层双向钢筋,二级钢14的,间距200就够了,混凝土是C25或C30都可以,不需要柱子墩,在400厚的板上直接升柱子就可以
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-04
1、现浇混凝土板厚度的选择与所配钢筋,有密切关系,不能单看板厚。
2、 3米见方承载每平方15吨,就是说要承载135吨的荷载是相当大的,要经过详细计算。
3、我们一般的楼板荷载活荷载只能承载200~300kg。
4、建议设置十字梁,根据荷载计算,梁高不低于700,配筋上下不低于6根25的钢筋。
5、如此重的荷载,还要核算墙体是否能承受。
第2个回答  2011-02-04
我觉得你应该在承重墙上做若干道反梁,然后把15吨的分量压在反梁上比较好;如果不做反梁的话,混凝土现浇厚度15厘米也可以了。
相似回答