电厂除渣系统的启停顺序

如题所述

除渣装置的启动操作
5.3.1 捞渣机的启动操作步骤。
4.3.1.1锅炉点火前一小时,即投入捞渣机运行。
4.3.1.2全面检查各部分无异常后,投入捞渣机导向轮密封水,轴承密封水和链条冲洗水系统。
5.3.1.3 开启捞渣机水槽补充水门,水槽满水后关闭该门。
5.3.1.4 联系锅炉运行人员打开关断门。
5.3.1.5 开启冲渣水总门,投入各激流喷嘴并保证水量充足,压力正常。
5.3.1.6 将捞渣机速度选择开关切至“低速运转”位置。操作启动按钮,启动捞渣机运行。
5.3.2 捞渣机、碎渣机联锁操作步骤:
5.3.2.1 碎渣机故障报警,故障指示灯亮后按停止按钮,20秒后再投运设备。
5.3.2.2 碎渣机合上电源开关必须20秒方可启动,捞渣机受碎渣机电路控制。
5.3.2.3 合上碎渣机电源开关,20秒后,按碎渣机正转按钮,碎渣机工作。
5.3.2.4 当碎渣机卡死时,碎渣机将自动“反转”→“正转”→“停止”四次后停止运行,
如这中间故障时,将自动进入正常运行状态,工作中也可按“反转”按钮使碎渣
机反向转动。
5.3.2.5 在碎渣机启动工作的前提下,捞渣机方可工作。
5.3.2.6 合上捞渣机电源开关。
5.3.2.7 根据工作需要按捞渣机正转快速或慢速按钮,使捞渣机正向快速或慢速转动。
5.3.2.8 按停止按钮捞渣机停止转动。
5.3.2.9 按捞渣机反转按钮,捞渣机反向转动,松开按钮停止转动。
5.3.2.10 停止捞渣机运行后方可停止碎渣机运行。

锅炉停炉后捞渣机的停止操作:
5.5.1.1 停炉18小时后,捞渣机内灰渣已清除完毕,即停止捞渣机、碎渣机运行。
5.5.1.2 关闭捞渣机导向轮密封水,打开事故放渣门放尽存水。
5.5.1.3 关闭冷灰斗水封槽进水门。
5.5.1.4 关闭冲渣水总门。
5.5.2 捞渣机故障时的停止操作:
5.5.2.1 发现捞渣机故障不能运行时,立即停止捞渣机、碎渣机运行。
5.5.2.2 视具体情况关闭关断门。
5.5.2.3 从事故放渣门中将渣放净。
5.5.2.4 若捞渣机需要拖出检修时,应关闭导向轮密封。