40A单相电流表最大负载多少千瓦

40A单相电流表最大负载多少千瓦

40A单相电流表最大负载21千瓦。

三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ

所以功率P=1.732*0.38*0.8*40=21千瓦,cosΦ为0.8,电压为380V。

电流表接线方法:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装。

扩展资料:

单相电流表应用范围:

控制系统、能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、楼宇自动化、工业自动化、小区电力监控、智能建筑、开关柜等。

特点:

1、单相电流表真有效值测量、整四位显示。

2、单排LED同时显示A、B、C单相电流。

3、单相电流表可选带上下限报警控制功能。

4、可编程通过面板按键任意调节显示值1~9999。

5、可选带通讯功能、通讯地址、波特率。

6、软件调校、精度高、长期工作免调校 AST单相电流表采用交流采样技术,能测量电网中的电流,用户可通过仪表面板按键设置倍率,性价比极高。

7、具有安装方便、接线简单、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点,并且能够完成与业界不同PLC,工控计算机的组网通信。实现企事业单位智能化管理,为电气节能专项审计提供依据。

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

参考资料来源:百度百科-电线电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
40A单相电流表最大负载8.8千瓦。
1、按照一般电工的实践计算经验,单相负荷每KW功率额定电流值为4.5A。据此:40A÷4.5A/KW=8.8KW。也就是说:40A单相电流表最大负载8.8千瓦。
2、如果,现场用电功率超过9KW甚至更大,则可以舍去40A的电表不用,改用5A的电表配用50---100/5的电流互感器,既安全又留有裕度,还方便以后设备增容。本回答被网友采纳
第2个回答  2016-03-22
本身电流表只是一个测量的单位,他是不具备带载功能的
如果要计算最大功率就是电流*电压,即40*220=8800W,这个是理论功率,但实际上还有功率因数的影响,实际功率要比理论功率大
第3个回答  2016-04-02
P=IU, P是电功率(瓦) I是电流 U是电压(单相是220V)
得到40A乘以220V=8800瓦,即8.8个千瓦。
相似回答