阳台挑板钢筋选用

阳台挑板长80公分 厚13公分 跨度六米 单向十二号钢筋间距十二cm
承重 3m2铝合金门窗可以么

一般对于阳台这些悬挑部位, 一都是要放大的,悬挑部位一般在工地上出事的几率相对都要高一些。通常在计算悬挑部位的钢筋时, 放大1.2至1.5倍, 你的板稍微有点厚,跨度也不小, 你用12的120是可以的,只是最好用三级钢,最好用计算软件算下, 特别要注意负筋,需要满足锚固长度,因为悬挑部位基本是受负弯矩影响追问

用的是单项十二钢筋间距十二厘米,封铝合金窗,高3米2,跨度6米,厚十三公分,行吗我总有点担心,

追答

你别担心,是在做结构吧?其实我也是刚实习的, 如果你是做毕业设计的话,那你先手算一样 不难的, 如果是已经在设计院的话。用下PKPM计算软件,算下量,其实钢筋少一点没事的。主要是要控制宏观,假如你结构选型没选好,结构布置不合理, 你就算配在多的钢筋也是会跨, 阳台你别担心钢筋够不够,而且你这也是板配筋啊,板是结构中安全储备最大的。你最多要注意的事挠度与裂缝宽度的演算, 配筋是够的,相反我都觉得有点大了,记得你分布筋按构造 直径为8间距200就行。

追问

是板配筋,我是盖了两层小楼。也不懂所以请教您,我打听别人家都是双层双项的,所以就更担心,您这一解释我心里踏实点,一楼阳台挑出八十,二楼是挑一米二用的是双项三面纯挑,后边是连续梁因为钢筋工是花钱顾,

追答

一般在屋面都是双层双向。 因为里面考虑到一个温度应力,所以配筋必须大点,

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答