gb50168电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范最新是多久
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-06-21
目前最新、现行版本是:GB50168-2006 电气装置安装工程_电缆线路施工及验收规范
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/115G35dndndA1dAAWn4.html
相似回答
光缆
验收
需要几天
答:
第1.0.1条 为保证电缆线路安装工作的施工质量,促进
电缆线路施工
技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本
规范
。 第1.0.2条 本规范适用于500kV及以下电力电缆、控制电缆线路
安装工程
的
施工及验收
。 矿山、船舶、冶金、化工等有特殊要求的电缆线路的安装工程尚应符合专业规程的有关规定。 第1.0.3条 电缆线路的安装应...
国家标准中,
电线
接头该怎么接?
答:
在严格遵守国家《
电气装置安装工程电缆线路施工及验收
标准》
GB 50168
-2018和《建筑电气工程施工质量
验收规范
》GB 50303-2015的要求下,电线接头的安装工艺需遵循一系列关键原则。首要任务是电力电缆接头的布局设计,既要考虑错开以避免热集中的风险,还需确保防火隔离和防护结构的完整性。制作安装过程中,绝缘处...
敷设光
电缆
时,光电缆应从盘的什么引出
答:
根据查询中华人民共和国建设部1993年7月1日发布的标准
GB50168
2018《
电气装置安装工程电缆线路施工及验收
标准》,电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,以免敷设过程中,突然停止牵引时,盘上松弛的电缆与地面接触而被擦伤。不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未...
电力
电缆验收
标准
规范是
什么?
答:
中华人民共和国国家标准
电气装置安装工程GB50168
-92
电缆线路施工及验收规范
中华人民共和国建设部1992-12-26发布1993-07-01施行 国标
电线验收
标准:1、首先电线本体上要有CCC认证的“CCC”及“工厂编号”标志;电线本体上有着两个标志说明电线生产厂家已经通过了国家强制性认证。2、导体电阻合格;3、绝缘...
敷设光
电缆
时,光电缆应从盘的什么引出
答:
1. 光电缆在敷设过程中,应当从卷盘的上端开始引出。2. 根据中华人民共和国建设部1993年7月1日发布的
GB50168
-1993《
电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范
》,这一做法是为了防止在敷设过程中,如果突然停止牵引,松弛的电缆可能会与地面或其他障碍物接触并造成损伤。3. 在电缆敷设时,应避免电缆在支架...
电缆线路
敷设要求
答:
电缆线路的敷设要求是保障电力设施安全运行的重要环节。本文将介绍电缆线路敷设的具体要求,帮助读者更好地了解电缆线路敷设的
规范
。波浪形埋深为了让电缆线路更加安全,埋深要大于0.7米,并形成波浪形。同时,弯曲半径也有要求,具体参照《
电气装置安装工程电缆线路施工及验收
标准》(
GB 50168
—2018),以确保聚氯乙烯绝缘电力...
电气装置安装工程
1kv及以下配线工程
施工及验收规范
gb50258-96由什么标准...
答:
GB 50258-96
电气装置安装工程
1kv及以下配线工程
施工及验收规范
,废止后被《GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范》代替,目前执行GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范。
电气安装施工规范
答:
2电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范(GBJ148-90)3电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(GBJ149-90)4电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006)5
电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范
(
GB50168
-2006)6电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-2006)7电气装置...
电力
规范
哪一条要求穿墙管加套管?
答:
电力规范5.3.1要求穿墙管加套管。根据
GB50168电气装置安装工程
—
电缆线路施工及验收规范
5.3.1电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板及墙壁处。
大家正在搜
相关问题
哈尔滨理工大学电气专业全国排名怎么样?
哈尔滨理工大学电气工程及其自动化专业怎么样
哈尔滨理工大学电气工程及其自动化专业怎么样
哈理工电气专业怎样
哈尔滨理工大学咋样?电气类专业?
哈尔滨理工大学的电气工程及其自动化在全国排名很高(国家重点学...
重庆理工大学电气类专业如何?
北京理工大学电气工程及其自动化专业好不好?排名多少?