www问答网
所有问题
消防产品泛海三江,警铃,手报,烟感,一层共20个点,是每层要加模块吗?是怎样布线,布几组线谢了
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-07-16
从控制器到现场设备2总线,看一下设备厂家的回路板1个回路可以带多少个总线设备,那么总线设备烟感、温感、手报、消火栓按钮、输入模块、输入输出模块、声光报警器等总线都是2根,输出器件:输入输出模块、声光等还需要2根24V电源线。以设计图纸为准。
相似回答
消防产品泛海三江,警铃,手报,烟感,一层共20个点,是每层要加模块吗?是
...
答:
这个根据设计图纸的系统图确定的,一般每不超过32点位设置一个隔离器,然后引入弱电井端子箱,不超过200点位或者每个防火分区设置一个回路的。
消防产品泛海三江,警铃,手报,是怎样布线,布
几组线
答:
泛海三江的设备手册我分享过,可以直接搜索的,
报警线和电源线连接声光报警器的,手报需要报警线,如果带电话插孔的需要增加电话线的
。电话线是单独的管线布置的,其他的可以共管。
消防手报如何布线?
答:
1、信号线:一般为阻燃/耐火红蓝双绞软线(红正蓝负)
,感烟
探测器、感温探测器手动报警按钮信号模块及等连在信号线上。如水流指示器、报警阀、防火阀、快速放气阀等通过信号模块连在信号线上和报警主机连接。2、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要连接信号...
烟感,手报,警铃,
和
模块
等
消防
报警设备都接什么线
答:
报警警铃如带地址直接接信号线线和电源线。如不带地址需通过控制输出模块连接信号线电源线上。如补风阀、排烟阀、电动阀、电动排烟口、送风机、补风机、排烟风机、空压机控制及强切非消防电源、电梯等通过控制模块连接信号线及电源线并最终连接到报警主上接。3、硬拉线:一些设备需要由消防控制室通过多线...
泛海三江消防
报警
手报
、声光、
烟感布
几组线?喷淋、消火栓启泵分别布几...
答:
泛海三江手报
、声光、烟感都需要连信号总线,另外声光还需要单独供24V电源,同一个回路的信号总线可以共线。连接喷淋泵、消火栓泵是三根线,这个线是与现场设备对应的,即是规范规定的直接控制,这个线也是不可以共用的。
烟感,
温感
,手报,警铃,消防
栓按扭怎么穿线?
答:
,如明管:用铁管做支架固定与墙顶或大梁上,再穿软金属管引线到安装图位置;
手报,警铃,消防
栓按钮线路也从天棚上走线,按照安装位置切割砖墙铺设管路。除了楼层顶的预埋,墙体的安装管路都得切割槽铺设。细节,穿铁管注意铁管板丝后要用锉刀圆口,并套塑料套,引线位置用铁盒(软管也接与铁盒)...
泛海三江
用953
模块怎样
接
消防
广播,望提供接线图?
答:
1、报警设备:消防设备包含三个红色指示,一个为非编码声光,一个为
警铃,一个
为放气指示灯。三者的连线方式有所不一样,其中警铃的连线最为重要,连接过程中应当寻求专业人士进行操作。2、消防设备:消防设备包括吸顶扬声器,避过扬声器,明装扬声器。扬声器的作用是将细微的火灾隐患声音进行放大,有利于...
...没有主机的,要求按下
手报,警铃
全部响,该怎么
布线?
最好能画..._百 ...
答:
)二、控制线和 信号线一般用屏蔽双绞线RVS2×1.5,可以防止干扰。 电源线,低压比如24伏用BV线或者KVV2×1.5的线就可以。 烟感、手报的与主机连接通讯的线路要用控制线,供电的线要用电源线。 水泵看
是如何
控制,低压控制用24伏电源线,直拉线高压的要看具体设计,例如直流110伏可以用2.5非...
有谁懂
消防
方面的
,手报,烟感
怎么工作的么
答:
端子C、B与探测器、模块的端子C、D相同;端子Cl、C2接现场的声光报警装置。进行布线检查时,在端子A、C之间加一段短路线,正常后去掉。电子部件只能在布线检查后,调试之前安装,以防止因不恰当安装作业造成损火。烟感探测器简单介绍:1、 感烟器:是烟雾火灾报警器的的统称。2、 烟感器有两种类型...
大家正在搜
泛海三江烟感怎样登记
泛海三江烟感多少钱一个
泛海三江930K烟感怎么接
泛海三江烟感930接线
泛海三江烟感需要多少伏
泛海三江烟感接线图
泛海三江烟感报丢失什么原因
泛海三江防爆烟感的接法
泛海三江手报接线大全
相关问题
理工类专业有哪些
消防控制室的设备布置要求
开设消防工程专业的大学有哪些
消防工程专业属于什么大类
哪些院校有消防工程这个专业
理工科专业包括什么学科 怎么分类
消防验收会上,设计方应该怎么发言?
南京理工大学消防工程咋样