30KW电机,在不带负荷时电压是380V,一但负荷电压就降到了300V,并且转矩变小,电动机就噎死了。

距离变压器500米,变压器电压405V,一直到末端用的是50平方裸铝线,开关以下用的是25平方铝芯线,谁能帮帮我解决问题,谢谢。
我叫电工看过了,他说电压与电线都在合理范围内,他说是机器的问题。

线太小,按你已知条件算,除30千瓦电机外不带别的负荷,30千瓦电机额定电流情况下,线路电压降略为百分之22.用120铝线略为9.1,150略为7.3