我们厂用了两台变压器500KVA和800KVA的,现在我们800KVA的电流在夏季有时达到1250个电流实为,超载,

现在我们领导要我拿出具体的数据来证明800KVA的超载,我们平时只有抄每天的用电量.我到供电局想打印了一分800KVA功率走势图,可不好打印只有800KVA和500KVA总功率走势图为1250KW, 领导说不超,我国规定800KVA的功率因素是多少?视在功率为800KVA ,有用功应是多少(国标)?我怎么拿数据和讲解给一个外行领导听,让他明白了?请指教/现在我也拿不数据该怎么做,他才能明白

你的两台变压器总容量是1300KVA,你现在的总负荷是1250KW,过不过载就要看你的功率因数了,1250/1300=0。962,也就是说你的功率因数在0。962以下,就过载了(这是两台一起算的)。
800KVA变压器的低压额定电流是1154。7A,如果达到1250A,那就过载了8。3%
功率因数是由负荷决定,一般都要补偿,因为供电部门规定功率因数必须大于0。9,否则就要罚款。
你只要跟领导说变压器的实际电流超过它的额定电流就算过载。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-29
电力部门检测到你们的功率因数小于0.9,要罚款的,应该投入补偿电容才行。无功电流太大了。
第2个回答  2011-01-29
变压器上有标注变压器的最大工作电流,实际使用电流超过此标注就为超载。
第3个回答  2011-01-29
据P=√3IV, I=P/√3V, 那么800KVA的额定电流为:I=800000/1.732*400=1154.7(A),功率因素一般要求在0.85以上,当功率因数在0.9时有用功率为720KW,以此类推,如果电流超过1154A,那么变压器就过载了
第4个回答  2011-01-29
电网对工厂用电的功率因素有比较严格的要求,一般要求达到0.85以上。

按最大用电负荷下,如果要想两个变压器都不过负荷,除了要合理分配用电负荷之外,还要保证工厂用电总功率因数高于0.9615——这个功率因数,对于以电机等感性负荷为主的工厂来说,几乎是不可能的。
如果500KVA的变压器负荷稍微轻一点(未达到100%的满负荷),即使功率因数达到0.9615,在总功率为1250KW的情况下,800KVA的变压器还是超负荷了。

当然,如果楼主能够拿到无功功率走势图,结合有功功率走势图,就轻易说明是否超负荷了。

有点遗憾:楼主的领导不懂电;我甚至怀疑:楼主的领导连“有功功率”和“无功功率”也听不明白……
相似回答