www问答网
所有问题
与预制板垂直方向砌了一个隔墙有影响吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-10-06
有影响。
在预制板的垂直方向上砌墙,会对预制板产生一定的影响。预制板的主要缺点是板与板之间有缝隙,在建筑沉降时会导致楼板开裂和漏水,在预制板上随意砌筑隔墙会增加楼板开裂和漏水的风险。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/11AKdK5n4d3Kndd1G44.html
相似回答
在跨度为3.5米的
预制板
上做
了一
堵2.8米长,1.8米高的12cm砖墙,预制板承 ...
答:
垂直于板长度方向板肯定没问题,梁、墙有没有问题就不清楚了,应该也不会有问题
。平等于板长度方向就不大好说安全了,应该也没什么问题。我给你算算:板设计时应该预留了200kg/m2的活荷,也就是说,如果你沿板一个方...
我已在
预制板
的中间
砌了
3米2高的12墙,请问会有什么后果?再问有什么补...
答:
1.如果你这个墙的位置是在两块楼板的中间拼缝处,那么这个墙是两块预制楼板受力,
应该是没有问题的
,不用处理(在给私人盖房设计时,早时候我也用过几次这样的方法施工);2.如果这个墙只是受力在一块预制楼板上,则还...
在几块预制板上
与预制板垂直砌隔墙
用砖可以吗?
答:
一、可以的 ,轻质砖的 比重在 500-850kg/立方,比 红砖 要轻的多,是
隔墙
最轻的 砖了,并且、隔声、保温、保热效果,好冬天洗澡效果特别好。二、
预制板
的概念:因为是在工厂加工成型后直接运到施工现场进行安装,...
在建房子时,在
楼板
上砌墙会
影响
安全吗?
答:
一般情况下,
楼板
上
砌
分
隔墙
是可以的,但应注意以下几点:1、墙厚为半砖墙(120、100mm);2、砖最好为轻质砖,尽量选空心砖或多孔砖,最次为实心砖。如果柱子、墙里面没有钢筋,一两层勉强可以混些时日;要是梁、板...
预制板
上能垒墙吗「预制板能承受多少重量」
答:
不能,厚度,如有稍微下沉那重量也是正常情况,加上钢筋网承重更好!我想在家里客厅隔一间房间出来,就是所说的一级板和二级板,空心孔洞一定一定要填实灌实了.配筋等综合计算,并不以盈利为目的。所以在架空的
楼板
上砌墙...
预制板
上
砌个
12的墙行吗
答:
现浇板上砌墙规定 现浇板上
砌
12墙危险吗
预制板
一定有压力:1:墙的自重由预制板来承担,你放的2根22的钢筋锚固在哪?就算是锚固在圈梁里边也不能承担墙的自重,你最好是在预制板上边浇筑一个小梁,梁两端支撑在外边的...
3.3*0.5M多孔
预制楼板
跨度3M,其上建长2.12M高2.7M的四分之一红砖
隔墙
...
答:
正常情况是可以放心使用的,但是因为对您说的
预制板
混凝土的标号、钢筋型号是不是正规厂家生产、能不能达到国家标准等都不清楚,因此最好使用GRC
隔墙板
或类似材料(保温隔断、玻璃隔断),祝您装修愉快 ...
请问我在一块长4米的
预制板
上
砌了一
米宽2米高
隔墙
用了55块空心砖外加...
答:
预制板
一般承受1-2吨,钢筋多,跨度小的话承受压力更大,可以采用蒸汽砖,减轻预制板承重
预制板
上
砌
轻质砖墙,尺寸是3.9x2.7x0.12米,门洞1.6x2.4米,能承受...
答:
如果是加气块,是可以承受的,毕竟只是12厚度的墙体。但为了保险起见,建议采用轻钢龙骨石膏
板隔墙
,中间塞隔音棉隔音保温。这样既有隔断隔音效果,又有隔墙作用
大家正在搜
预制板砌了个一吨的墙
预制板隔墙用什么隔
预制板可以用轻质砖隔墙吗
预制板隔墙隔音效果
预制板隔墙施工多少钱一平
水泥预制板隔墙安装施工方案
预制板上砌了12墙怎么办
预制板上面可以砌12墙吗
预制板上砌12的墙安全吗