www问答网
所有问题
下列关于机械排烟系统的组件的说法正确的是( )。
A.排烟防火阀平时呈开启状态
B.排烟阀平时呈开启状态
C.排烟防火阀平时呈关闭状态
D.排烟阀平时呈关闭状态
E.排烟口通常设置在防烟分区内需要排烟的走道、房间的顶棚或靠近顶棚的墙面上
举报该问题
推荐答案 2023-11-03
【答案】:A、D、E
排烟防火阀是安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态(故A正确,C错误),火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭。排烟阀是安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态(故B错误,D正确)并满足漏风量要求,火灾时可手动和电动启闭,起排烟作用的阀门,一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。排烟口是带有装饰口或进行过装饰处理的排烟阀,是机械排烟系统中烟气的入口,通常设置在防烟分区内需要排烟的走道、房间的顶棚或靠近顶棚的墙面上(故E正确)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/11AnA1n44K3dAn55Gn4.html
相似回答
下列关于
防烟
排烟系统组件
平时状态
说法
中,
正确是(
)
。
答:
【答案】:D
排烟防火阀平时呈开启状态,排烟阀平时呈关闭状态,A选项错误,D选项正确。前室内送风口平时呈关闭状态,B选项错误;自垂百叶式加压送风口靠百叶重力自行关闭,加压后自行开启,C选项错误。本题答案为D。
...
下列关于机械排烟系统
控制
说法
,
正确
有
(
)
。
答:
【答案】:B、C、D
教材P362 活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区全部活动挡烟垂壁,60s以内挡烟垂壁应开启到位,A选项错误,C选项正确;根据5.2.3,机械排烟系统中常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动...
2018年一级消防工程师《综合能力》考点:
机械排烟系统的组件
与设置...
答:
2018年一级消防工程师《综合能力》考点:
机械排烟系统的组件
与设置要求 1、排烟风机 ①排烟风机可采用离心式或轴流排烟风机(满足280℃时连续工作30min的要求),排烟风机人口处应设置280℃能自动关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。②排烟风机宜设置在排烟系统...
下列关于机械排烟系统组件
设置要求,错误
是()
。
答:
风机两侧应有600mm以上空间。当必须与其他风机合用机房时,应符合下列条件:1)机房内应设有自动喷水灭火
系统
。2)机房内不得设有用于
机械
加压送风风机与管道。(4
)排烟
风机与排烟管道连接部件,应能在280℃连续工作不少于30min,保证其结构完整性。B错误,C、D
正确
,故选B。
...建筑设有独立的机械排烟系统,该
机械排烟系统的组件
可不包括...
答:
【答案】:B
机械排烟
设施包括:排烟风机、排烟防火阀、排烟管道、常闭排烟口、挡烟垂壁等。P274-276
下列关于排烟系统
设计
说法
,
正确
有
(
)
。
答:
当采用自然排烟方式时,储烟仓厚度不应小于空间净高20%,且不应小于500mm。当采用
机械排烟
方式时,不应小于空间净高10%,且不应小于500mm。黑钻押题,, 同时储烟仓底部距地面高度应大于安全疏散所需最小清晰高度,AD选项
正确
;根据4.6.3-1,除中庭外,建筑空间净高小于或等于6m场所,其排烟量应按不...
下列关于
防烟
排烟系统组件
安装要求,不
正确是(
)
。
答:
【答案】:A 教材P358
排烟
口距可燃物或可燃构件距离不应小于1.5m,A选项错误;根据6.4.5-3,排烟窗手动开启机构或按钮应固定安装在距楼地面1.3m~1.5m之间,并应便于操作、明显可见,B选项
正确
;根据6.4.4-3,活动挡烟垂壁手动操作按钮应固定安装在距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作、明显...
机械排烟
口与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应...
答:
【答案】:C 本题考查
的是机械排烟系统的组件
要求。排烟E1的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.50m。故本题答案为C。
以下
防烟
排烟系统组件的
安装做法不
正确的是()
。
答:
【答案】:B 根据《建筑防烟
排烟系统
技术标准》6.4.1排烟防火阀的安装应符合下列规定:2阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于200mm。B错误 style="margin-left:20px">
大家正在搜
机械排烟系统组成
机械排烟和自然排烟的区别
机械排烟系统的工作原理
机械排烟与自然排烟
机械排烟系统
机械排烟系统多少钱
机械排烟风机
机械排烟的设置要求
液压机械组件的工作过程